Converse com seu inspetor (AHJ), mas suspeito que você tenha energia solar demais para o barulho do painel
Normalmente, toda a corrente em um painel é proveniente de um único ponto e, portanto, os barramentos do painel são protegidos por um único OCPD (disjuntor principal ou disjuntor a montante), o que significa que os barramentos do painel não podem ser sobrecarregados sem, eventualmente, disparar o OCPD. No entanto, quando você começa a adicionar fontes de energia interconectadas, como inversores solares, à imagem, essa suposição para de se manter e é bem possível sobrecarregar severamente os barramentos de um painel sem tropeçar qualquer disjuntores se você começar a prender os inversores no seu painel sem considerar suas classificações de amplitude de barramento.
Isso está consagrado na NEC nos requisitos do 705.12 (B) (2) e, mais especificamente, no ponto 705.12 (B) (2) (3), com os sub-pontos (a) e (b) potencialmente aplicáveis aqui, como sub-ponto ( c) limitaria efetivamente você a 0A de energia solar devido à presença de outras cargas no painel junto com o disjuntor de alimentação 200A, e os sub-pontos (d) e (e) não se aplicam ao seu equipamento:
(3) Busbars. One of the methods that follows shall be used to
determine the ratings of busbars in panelboards.
(a) The sum of 125 percent of the power source(s)
output circuit current and the rating of the overcurrent device
protecting the busbar shall not exceed the ampacity of the
busbar.
Informational Note: This general rule assumes no limitation in
the number of the loads or sources applied to busbars or their
locations.
(b) Where two sources, one a primary power source and
the other another power source, are located at opposite ends
of a busbar that contains loads, the sum of 125 percent of the
power source(s) output circuit current and the rating of the
overcurrent device protecting the busbar shall not exceed
120 percent of the ampacity of the busbar. The busbar shall be
sized for the loads connected in accordance with Article 220. A
permanent warning label shall be applied to the distribution
equipment adjacent to the back-fed breaker from the power
source that displays the following or equivalent wording:
WARNING:
POWER SOURCE OUTPUT CONNECTION —
DO NOT RELOCATE THIS OVERCURRENT DEVICE.
The warning sign(s) or label(s) shall comply with 110.21(B).
No entanto, como você possui várias seqüências de microinversores e nenhum subpainel do combinador CA em seus planos, a condição "Onde duas fontes ..." no subparágrafo (b) pode não se aplicar ao seu cenário, deixando você operando no subparágrafo (a) ' s, que para o seu painel (que provavelmente possui barramentos 225A, conforme esse desenho Square-D), limite-o a um máximo de 20A da corrente solar real ou 4.8kW de energia solar; em outras palavras, com o painel que você possui e assumindo que o subparágrafo (b) não se aplica, você pode colocar o valor de energia solar dos microinversores 14, máximo, antes de começar a arriscar uma sobrecarga no painel.
Se o seu AHJ estiver disposto a considerar um grupo consolidado de disjuntores, localizado na extremidade do centro de carga que sai do principal, como uma única fonte de energia com a finalidade de aplicar o subparte (b), então sua situação começa a parecer melhor. Nesse caso, você pode usar o multiplicador de 120% para a amplitude do barramento encontrada nesse subparte, levando a uma amplitude efetiva líquida de 270A. Isso significa que você tem 56A da corrente solar real disponível para você (70A da classificação restante do barramento dividida por 125%), o que oferece espaço suficiente para a sua instalação atual e permite um máximo de 13.44kW de energia solar ou o suficiente para os microinversores 40 exigido em seu plano final de quatro cordas. Isso provavelmente exigirá uma variação de código por escrito emitida pelo seu inspetor AHJ.
Existe uma solução alternativa, mas requer hardware diferente
Como você não deseja ter um subpainel combinador CA separado em seu sistema, que é a solução normal empregada em sistemas de microinversores de várias cordas, precisaremos de hardware diferente para atender a essa restrição se o AHJ não permitir que você opere sob o 705.12 ( B) subparte (2) (3) (b) com várias fontes agregadas na extremidade do barramento. Em particular, você precisará retornar seu painel (que não era um ruim A propósito, escolha um painel adicional: seu pensamento em "obter muitos espaços" era exatamente o que deveria na circunstância, obter mais slots quando você já tem chance é muito mais barato do que instalar outro painel posteriormente) e obter um hardware um pouco mais incomum em seu lugar, conhecido como gerador de barramento dividido loadcenter.
Infelizmente, o Square-D não fabrica mais um gerador de barramento de gerador de barramento dividido com classificação externa e nunca criou um na Homeline, o que significa que o HOM2200 também precisará ser devolvido se você seguir esse caminho. A Siemens fabrica uma unidade adequada, a W3042B1200GEN, mas ela (e sua contraparte principal do W3042L1225GEN) são bastante escassas / difíceis de encontrar, como as peças da Siemens / Murray (prefixo L para o número da peça Murray). No entanto, o W3042B1200GEN serve como base para as combinações de comutador de transferência / transferência de barramento dividido Generac 5453 e 5454; enquanto o Generac 5453 (sem atuador de transferência) é unobtanium, o Generac 5454 (atuador de transferência instalado na fábrica) está prontamente disponível e pode ser usado para isso, juntamente com um disjuntor alimentador QN2200R e alguns disjuntores Siemens, com algum trabalho.
Em particular, você precisa:
- remova o atuador de transferência instalado na fábrica, o disjuntor de detecção de tensão e o disjuntor do gerador,
- adicione peças de preenchimento (ECQF3s da Siemens) para preencher os espaços na tampa que foram torcidos na fábrica,
- substitua o disjuntor do alimentador de seção de carga em espera instalado na fábrica (um Q2125) por um Q270, certificando-se de apertar os terminais do novo disjuntor no torque de aperto especificado usando uma chave de fenda e
- instale e monte o painel, incluindo o disjuntor Siemens QN2200R na seção superior, juntamente com os disjuntores Siemens QP para outras cargas desejadas, e os disjuntores Siemens Q220 na seção inferior para as seqüências individuais de microinversores.
Isso permite que você aplique o subparte 705.12 (B) (2) (3) (b) de maneira direta, "conforme pretendido", preservando seu desejo de não ter um gabinete separado para o seu combinador solar de CA. isto faz faça uma boa cirurgia no painel, mas os centros de carga prontos para gerador Siemens / Generac foram projetados e destinados à instalação em campo do hardware de transferência, portanto, isso não é um grande negócio, e estamos eliminando os espaços projetados como reservado para disjuntores associados à transferência no diagrama de fiação do loadcenter também. Como o painel em questão aqui usa os barramentos 225A em sua seção superior, conforme implicado em esse desenho da Siemens, podemos reutilizar com segurança a análise do sub-ponto 705.12 (B) (2) (3) (b) que realizamos acima para o painel Homeline existente e não precisamos nos preocupar em sobrecarregar a seção inferior, pois ela pode lidar com o 125A, que excede em muito o que o Código permite que seu sistema solar expanda.
Obviamente, se você deseja uma caixa combinadora separada, nada o impede de fazer isso
Se você preferir usar um subpainel combinador CA separado para seus microinversores, isso também é ótimo. Eu usaria um espaço simples 4 / 8, 100A ou 125A, NEMA 3R Homeline para isso, ou seja, o HOM48L125GRB, com um HOM270L no seu novo painel 200A para o disjuntor do alimentador, HOM220s para os disjuntores por enquanto (a serem substituídos por agora) HOMT220220s na configuração definitiva) e condutor de cobre 3 6AWG em um mamilo RMC 1 / 2 "para o alimentador de volta ao painel principal, montando o subpainel em qualquer lado do painel principal nos circuitos solares. esse painel nos slots é porque este painel é reservado apenas para fontes fotovoltaicas e não pode ter cargas misturadas sem complicar severamente os cálculos de amplitude de barramento para o painel principal.