Posso usar este lado da braçadeira do conduíte de montagem embutida na horizontal?

1

É contra o código nec, para usar este grampo A maneira como a imagem mostra para o meu emt 1/2" para fazer uma conexão em T? O buraco seria contra o 2/6 verticalmente com um parafuso nele e se encaixa perfeitamente independentemente que isso foi feito para encaixe entre um feixe.Não há outro teto pendurado braçadeira além garvin indústria que eu poderia colocar um calço por trás dele para fazer a conexão de grampo T para manter o 1/2 "emt pendurado canalização? Uma terceira solução simples, uma vez que a minha conduta tem menos de um metro e meio e tem uma saída nas duas extremidades ... Posso usar apenas uma pinça normal que esteja dentro de um raio de 3 pés de ambas. Desculpe por ser um pouco paranóico ... só quero esclarecer com os especialistas. Aprecie as percepções. Obrigado larry

    
por larry pinsky 19.07.2017 / 00:59

1 resposta

Você pode experimentar os que quiser, se quiser.

Usamos cabides de tubulação Chamados de "Minnies" no comércio desde que uma empresa chamada Minerallac os fabrica.

Eles parecem este .

O cabide que você mostra é um Caddy Clip e é feito para dirigir até a borda de uma barra de aço. Vai funcionar, mas eles são realmente caros para o mesmo propósito.

Você pode usar os Minnies para correr paralelamente ou perpendicularmente a uma viga de piso.

E sim, se o seu canal for menor que um metro e meio, um no meio satisfará o Código.

Boa sorte!

    
19.07.2017 / 02:28