Calculadora de amplitude usando espaçamento arbitrário?

1

Minha "nova" casa 72-y / o é ... interessante. A garagem é muito mais jovem, mas ainda assim levanto as sobrancelhas para algumas coisas.

Um deles é a área de loft / sótão na garagem. Eu queria mover todo o hardware do meu computador para lá, dos quais há MUITO. Mas apenas andar pelo meio do chão me deixou desconfortável. Desvia demais.

O proprietário anterior usava o 2x6 como vigas, pregado (3x) na lateral do "parafuso prisioneiro ~ 10" da 8. O vão é 15.5 '... já que as extremidades não estão em um peitoril e pregam o IDK se o 16 completo' for considerado o vão. Independentemente disso, o espaçamento SPF 2x6 com espaçamento 16 "é classificado para aproximadamente um intervalo de 9.5 '.

Estou tentando evitar remover e reinstalar o piso, se possível. Minha intenção era dobrar as vigas em pontos uniformemente espaçados do 5 (todos os espaços de encaixe do 3) ... Eu farei todo mundo, se necessário. Não consigo encontrar uma calculadora de extensão com espaçamento arbitrário ou dimensões de vigas.

Isso funcionaria? Qual é o intervalo resultante disso?

Minha intenção é a viga 2x6 - viga 2x4 - viga 2x6. Estou usando-o para fins comerciais, mas quero que ele permaneça utilizável como garagem sempre que eu sair deste lugar ... para que não vigas e postes no centro ... se o pensamento lhe ocorreu. :)

atualizar - Cenário Interior da garagem mostrando vigas

por Nolan Robidoux 15.03.2019 / 21:46

1 resposta

Existem vários problemas: 1) carga real em vigas, 2) tamanho real da viga existente, 3) espaçamento de vigas, 4) suporte / suporte de vigas,

1) O Código requer um mínimo de 40 psf para salas utilizáveis ​​de loft / sótão. No entanto, o equipamento que você descreve poderia facilmente exceder essa quantidade, mas provavelmente essa carga estaria perto do perímetro da sala. Você tem cerca de 2 'de espaço na cabeça nos lados delirantes, mas pode ser substancialmente mais alto nos lados do rake. (“O parafuso de fixação 10 'pregou o 8'.”) É claro que os lados com carga substancialmente maior exigirão substancialmente mais suporte. Portanto, uma instalação uniforme de vigas provavelmente não será suficiente.

2) As vigas existentes parecem ser 2x8 e não 2x6. No entanto, vou usar sua notação.

3) O espaçamento existente entre as vigas parece ser 16 ”oc (para coincidir com o espaçamento entre os pinos).

4) O suporte de viga existente está em cisalhamento (enquadramento do balão) com 3-16d (presumo) em cada viga existente. Carga adicional exigirá suporte adicional.

Portanto, para que a nova carga do sótão seja transferida para o pé, as novas vigas precisarão ser presas aos pinos existentes (porque não há placa superior dupla).

Sem conhecer a carga real do equipamento, assumirei um mínimo de 50 psf mais um 30 psf adicional nas extremidades do frontão.

Eu associaria o 2-2x6 aos existentes no 2x6 (1 em cada lado do 2x6 existente). Eu adicionaria um 2x4 sob cada viga até a placa única.

No final do frontão, eu adicionaria o 2-2x6 em cada lado das vigas de rede 2x6 existentes para os primeiros espaços 2 (vigas de 32 ”ou 2) com 1-2x4 sob cada viga adicionada. (Suponho que a primeira viga seja pregada nos prisioneiros na extremidade do frontão.)

Aliás, com tanto equipamento, você precisará considerar a adição de equipamento de refrigeração também.

16.03.2019 / 04:20