O código exige que você use apenas marcas de disjuntores listadas explicitamente na caixa de disjuntores ou que sejam compatíveis com disjuntores?

0

Para deixar claro, há outra versão dessa pergunta: "Se algum disjuntor aleatório fora da marca se encaixa, é aceitável?" Já sabemos que a resposta é não a isso.

Como exemplo, o painel de disjuntores Westinghouse lista as marcas de disjuntores aceitáveis ​​2: 1) Westinghouse, 2) Bryant.

A Eaton declara em sua descrição / especificações que está listado como um disjuntor compatível com a marca Westinghouse.

A questão aqui é que, se uma marca disjuntora, como a Eaton, formalmente declara que é compatível com Westinghouse, está correto substituir marcas de disjuntores não listadas explicitamente (no painel de disjuntores) como aceitáveis?

por Tony DiNitto 24.04.2019 / 17:48

2 respostas

Um painel está listado para funcionar com determinados disjuntores linhas, independentemente de trocarem de mãos

Quando a UL testa um painel de painéis (loadcenter, para nós) com o padrão UL 67 e fornece sua listagem, eles o testam com os disjuntores em que o painel de painéis está listado e rotulado para ser usado com, em várias combinações. No entanto, o fato de uma linha de disjuntor alterar a paternidade corporativa não altera o design dos próprios disjuntores e, como resultado, um painel listado para trabalhar com uma linha de disjuntor nos 1950s é nominalmente compatível com os disjuntores daquela linha feita no 2019 . Em outras palavras, o seu centro de carga Westinghouse / Bryant BR é compatível com os disjuntores BR, independentemente de terem sido fabricados pela Bryant, Westinghouse, Cutler-Hammer ou Eaton.

Existem também UL classificado disjuntores, que passam pelo mesmo teste com os painéis de painéis em que estão documentados (rotulados) para serem compatíveis, mas em um momento posterior. É assim que a Eaton pode fabricar um disjuntor (seu tipo CL) que pode ser usado nos painéis Murray / Siemens e GE, por exemplo. No entanto, esse processo de classificação é não é necessário se um disjuntor estiver na lista do loadcenter, como um disjuntor Eaton BR para a listagem da sua caixa Westinghouse.

25.04.2019 / 01:39

Pelo menos nos EUA, a autoridade que governa esse assunto são os Laboratórios de Testes Reconhecidos Nacionalmente (NRTLs), como a UL. O próprio painel do disjuntor é UL para trabalhar com os disjuntores em sua etiqueta. No entanto, outras marcas podem fabricar disjuntores compatíveis e enviá-los aos testes da UL para garantir que eles funcionem com segurança, e esses disjuntores se tornam Classificado pela UL para uso com esse painel e é legal de usar. A linha CL (E classificada) da Eaton é um exemplo disso - a Eaton afirmando formalmente que são compatíveis não significa nada, o que importa é que a UL afirmou que é compatível com base em testes independentes.

24.04.2019 / 18:09