Se um quartel for construído em um porão, o drywall 5 / 8 é necessário nesse teto?

1

Estou construindo uma casa onde o proprietário está tendo um bairro completo instalado no porão para um parente mais velho. Só precisava ver se era necessário o drywall 5 / 8 no teto. Além disso, saber se a porta que vai dos degraus do porão para a sala de estar requer uma porta com classificação de incêndio.

por John Six 26.02.2019 / 22:57

3 respostas

O drywall 5 / 8 "raramente é requeridos em residências unifamiliares. Ele foi usado historicamente porque as vigas do teto geralmente estão com o 24 "no centro e o 5 / 8 resiste à queda.

Você certamente pode usar o 1 / 2 no-sag ", se quiser. Se suas vigas estiverem no 16" no centro, meia polegada padrão pode ser boa, pois não sei por que você o arriscaria pelo aumento mínimo.

Uma porta com classificação de incêndio provavelmente também não é necessária. Se for uma situação de aluguel, verifique com a autoridade de construção local em ambos os aspectos.

26.02.2019 / 23:06

Para ocupações unifamiliares e duplas familiares (duplex), nenhuma classificação de incêndio é necessária entre as unidades. Portanto, não são necessárias placas de gesso, portas, etc. (Veja o capítulo 3 da ICC)

A partir do 2017, qualquer triplo ou maior requer separação por incêndio E sprinklers. (Sim, sprinklers de incêndio ... Eu posso ouvir os gemidos daqui.) Os sprinklers podem ser de “classe residencial”, mas são necessários. (A classe residencial permite alimentar cada cabeça de aspersão da fonte de água mais próxima, ou seja: pia da cozinha, banheira, etc. Os aspersores não precisam de uma linha de água separada para a casa, como em projetos comerciais.)

Aliás, não se esqueça da separação de fogo entre a garagem e esse espaço, saia da janela do seu novo quarto de dormir e do detector de fumaça na nova porta do quarto.

27.02.2019 / 00:33

John Six, você é de Toronto? Se você é e está preocupado com o código de incêndio para um aluguel, cuidado. Para um parente, é totalmente bom construí-lo como uma casa unifamiliar. Se houver aluguel envolvido, o código de incêndio é insano. Nesse caso, na verdade, é um drywall classificado com camada dupla 5 / 8 x (não o bom com classificação x, o tipo x-pensive resistente ao fogo) no teto e as paredes se os vizinhos estiverem dentro das portas com classificação de fogo 3 ', alternativos saída, sistemas HVAC separados e muitas outras considerações. Não é incomum um porão do 50k, como moradia unifamiliar, saltar para o 150k. Atualmente, tenho um emprego em espera porque um cara queria uma unidade 5 construindo reno e ele não acreditava em nós (eu e o encanador) que isso custaria o tempo 3-5 de outros projetos que ele havia feito para uma única família. Eu recomendo que você tome todas as precauções necessárias para proteger do fogo. Mas pise levemente quando se trata de habitação múltipla.

27.02.2019 / 03:37