Fiação de fio para um centro de carga externo

0

Eu tenho um edifício fabricado que é construído como uma casa móvel. Ele já está conectado a um A / C, tomadas, luzes etc. através de um painel de amplificador 125. O painel é muito pequeno e não tem espaço para disjuntores adicionais. Preciso executar alguns circuitos adicionais para GFI na cozinha e no banheiro, um plugue de amplificador 50 e um aquecedor de água quente 30.

Então, eu tenho duas opções (pode haver mais, duas que eu possa apresentar). A primeira opção é atualizar a caixa do painel interno existente para o amplificador 200 e executar os circuitos adicionais para o novo painel interno. A segunda opção é tratar a caixa do painel do amplificador 125 como um subpainel e depois executar os circuitos no centro de carga externo (é o amplificador 200 com capacidade para disjuntores 20).

Em minha opinião, seria mais caro operar no centro de carga (trata-se do 30 'mas apenas 10' no painel interno). No entanto, se eu modificar a caixa do painel existente, receio que ela me exponha a um requisito de atualizar toda a fiação existente para o código atual (o prédio foi construído no 2000).

Entre as duas opções, uma é melhor que a outra? Além disso, se a segunda opção for empregada, qual é a melhor maneira de levar todos os circuitos individuais ao centro de carga? Em essência, eles precisam estar em um canal individual? O edifício está bloqueado e amarrado a 30 "do chão.

Eu verifiquei o 550 do NEC e ele não parece funcionar com circuitos auxiliares (apenas a alimentação principal).

Qualquer ajuda seria apreciada.

por Adam Davis 08.03.2019 / 15:49

1 resposta

Sim, você pode mudar o painel e os circuitos permanecerão avós. Como você não está trabalhando nos próprios circuitos.

Seria necessário assim, caso contrário, a substituição de um painel perigoso do FPE ou Zinsco passaria de um trabalho $ 300 para um trabalho $ 1500. Mas só para ter certeza disso, gostaria de verificar com o seu AHJ.

Independentemente disso, não plano sobre o uso de disjuntores duplos. Dimensione o painel para que todo circuito agora e futuro tenha um espaço inteiro ou espaços 2 para o 240V. Também dê a si mesmo alguns espaços para uma expansão futura imprevista. Além disso, o 4 é mais para um intertravamento genérico e um supressor de sobretensão para toda a casa.

09.03.2019 / 00:58