O fio vermelho no teto (quente) não está enviando energia ao ventilador de teto

1

Então, eu estou instalando um ventilador de teto e estou encontrando um problema que não encontrei nas outras salas da 2, mesmo modelo de ventilador etc. Na caixa do teto, tenho Ground, Neutral, Red e Black. Nas outras salas, pude ligar a luz ao interruptor e ao motor / controle remoto do ventilador para energia constante, sem problemas, para mantê-los separados. Quero poder funcionar com o ventilador sem a luz à noite. Aqui, enquanto consigo apagar a luz do interruptor (fio preto), não consigo fazer com que o ventilador corra a constante (fio vermelho.) Quando coloco meu multímetro no fio ligado no teto (preto) , Recebo o 120V quando o interruptor está ligado. O fio vermelho tem .5V com o interruptor desligado e o 15V com ele ligado (?) Eu olhei na caixa atrás do interruptor e tenho um fio vermelho solto lá tampado. Esse é o meu problema? Parece que talvez tenha sido ligado a um ventilador, mas não conectado? Como eu poderia fazer isso funcionar? Preciso conectar a porca do vermelho a outro fio no comutador? Desde já, obrigado.

ATUALIZAÇÃO: Ok, então eu virei o disjuntor rotulado para as luzes do quarto, que também inclui a luz do corredor (compartilhe paredes com a sala de jantar) e isso agora está matando o interruptor e o ventilador com sucesso. Esquisito. É isso que é chamado de circuito de derivação multi-wire (MWBC)? Devo me certificar de também girar o disjuntor chamado Sala de Jantar, pois ele desligou a energia da luz da ventoinha (mas não do motor)? Bottomline, não me importo de adicionar uma nota na caixa do disjuntor para lembrar a mim ou a quem, mas é seguro? Obrigado.

[!] [Mudar a fiação]1]2

por Intromissão 19.07.2019 / 14:39

2 respostas

A mudança de tensão é acoplada entre o fio vermelho flutuante e o fio ativo.

Você pode mudar o switch para um duplex. Isso permitirá que você controle a luz e o ventilador separadamente.

Se você deseja energia constante para o ventilador, adicione o fio vermelho à porca do fio com todos os pretos.

19.07.2019 / 15:01

Eu duvido seriamente que seja circuito de derivação multi-wire. Isso exigiria um cabo condutor 3 (preto branco vermelho), e há apenas um cabo nessa caixa, e isso é para o ventilador / luz. Suspeito que seu circuito esteja mal conectado de alguma forma, com pontos quentes (e possivelmente neutros) dos circuitos 2 ligados em algum lugar. Esta caixa é exatamente o tipo de lugar que poderia acontecer.

Pode ser um alternar loop

Eu tentava juntar os fios preto, branco e vermelho do cabo do ventilador e ver se o ventilador e a luz acendem. (desligue antes de fazer isso; ligue depois). Se for esse o caso, esse circuito de ventilador / luz é um alternar loop e há um circuito diferente também nesta caixa. Nesse caso, o loop do interruptor não deve ser misturado com outros fios na caixa (exceto o terra).

Em um loop de switch, você chega à fonte sempre quente a partir da caixa de junção. Em seu aplicativo, você pode usar o preto para sempre quente, o vermelho para a luz alternada e o branco é mantido em reserva para o neutro real.

Se não é um loop de switch ...

As cores preferidas para os fios são branco para neutro (isso é obrigatório), preto para controle de ventilador ou sempre quente e vermelho para lâmpada quente / comutada.