Estou substituindo uma antiga caixa de energia do temporizador mecânico remoto por uma piscina por um novo "Pentair Easytouch 4 Load Center com subpainel do disjuntor".
Fundo:
Painel Principal 200A (Sylvania - casa construída em 1984). O painel principal possui duas barras de barramento (funcionando verticalmente nos lados esquerdo e direito dentro do painel); no entanto, cada barra possui fios isolados de cobre e verdes isolados conectados a ela.
A energia é fornecida à caixa de energia do equipamento antigo da piscina por TRÊS fios do painel principal, executados em um conduíte: um fio quente preto e um vermelho, cada um conectado a um dos dois parafusos em um disjuntor de pólo duplo (30A / 30A) no o painel principal, além de um único fio verde conectado à barra de barramento do lado direito (entre vários outros fios verdes e nus conectados à mesma barra).
No local do equipamento da piscina, há uma haste de cobre aterrada anteriormente lançada na terra a partir da qual uma 12 ga. o fio de cobre não isolado passa (e preso) a um terminal na parte inferior da caixa de energia antiga e, em seguida, esse fio continua conectado ao parafuso de aterramento da bomba e, em seguida, a um terminal de aterramento na parte inferior da energia suprimento para um gerador de cloro de água salgada (esta fonte também desaparecerá).
Dentro da caixa de energia antiga, há uma única barra de barramento na qual está inserido AMBOS (a) um fio de cobre desencapado que passa pelo terminal da caixa de energia (através do qual o fio terra passa) e (b) o fio isolado verde da Painel. [Em outras postagens sobre painéis de serviço, entendo que esta configuração está incorreta]
Uma ilustração nas instruções para o novo centro de carga antecipa QUATRO fios vindos "do painel principal" (identificados como L1, L2, N, GND). Esta ilustração mostra L1 e L2, cada um separando conectores no subpainel, GND conectado no "Ground Bar Bus" e N conectado a um barramento neutro separado.
Em seguida, na mesma página, as instruções de texto dizem "Para a alimentação CA ... do disjuntor principal da casa, use três condutores, cada um para vermelho, preto e branco (ou vermelho, vermelho e preto para o 240 VAC) ". [Como observado, temos vermelho, preto e verde aqui]
As instruções também indicam que o novo Centro de Carga "... Está classificado para a Fase Única máxima 150 AMP (condutor 3)". [O disjuntor 30 Amp já no painel principal é menor que o 150 Amp, portanto, suponho que continuar usando não deve ser um problema até / a menos que seja necessária mais capacidade no caminho]
Agora, minha principal pergunta: simplesmente trato o fio de isolamento verde do painel principal como o fio N (neutro), conecto-o à "barra neutra" no novo centro de carga e conecto o fio desencapado da haste de aterramento local para o "Ground Bar Bus" no Load Center? Caso contrário, como faço para conectar isso?
obrigado
EDITAR / INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
O conduíte é um PVC id cinzento 3 / 4 "e passa do painel principal até uma caixa de junção logo abaixo da antiga caixa de energia da piscina.
-
No painel principal:
Cada um dos fios preto e vermelho é 10 ga. (eles estão conectados a um disjuntor 30A / 30A de lançamento duplo).
O fio verde é 12 ga. (conectado à mesma barra de barramento que a maioria dos fios desencapados no painel [barra de aterramento]).
-
Também nesse conduíte há um 14 ga. Fio preto e um 14 ga. Fio branco.
O 14 ga. O fio preto está conectado a um único disjuntor 15A no painel.
O 14 ga. O fio branco é conectado à segunda barra de barramento no painel (junto com todos os outros fios brancos do painel e alguns fios terra desencapados [barra neutra]. (Devo mover esses fios desencapados para o outro barramento?)
-
Na caixa de junção na outra extremidade do conduíte:
O 10 ga. Os fios preto e vermelho são conectados ao lado "Linha" de um único botão liga / desliga e um jumper do Green 12 ga. o fio está conectado ao parafuso terra desse interruptor. GA 10 adicional. Os fios preto e vermelho passam do lado "Load" (carga) do interruptor para a caixa de energia do equipamento antigo (o interruptor é o corte de energia local).
O 14 ga. Os fios preto e branco são conectados ao lado "Linha" de uma tomada GFCI e a um jumper do Green 12 ga. o fio está conectado ao parafuso terra da tomada GFCI. GA 14 adicional. Os fios roxo e branco passam do lado "Load" da tomada GFCI para outro eletroduto de PVC junto com um verde 14 ga. jumper do Green 12 ga. fio. O 14 ga. Os fios roxo e branco do lado "Load" do GFCI são conectados ao lado "Line" de um segundo botão liga / desliga e o verde 12 ga. o fio está conectado ao parafuso terra desse interruptor. GA 14 adicional. Os fios roxo e branco são conectados ao lado "Load" desse segundo comutador e, junto com outro gaX 14. fio verde conectado ao parafuso de aterramento desse interruptor, passe por outro conduíte de PVC para alimentar a luz da piscina.
AGORA -
Pelos comentários, entendo que devo terminar com mais um condutor (branco) vindo do Painel Principal para este novo Load Center. No entanto, como o novo Load Center também serve como subpainel, parece que é uma boa ideia puxar esses modelos para o 14. fios do conduíte, mova o disjuntor 15A para o New Load Center e conecte a fiação da luz GFCI / pool ao disjuntor 15A no New Load Center. No mínimo, parece que isso liberaria um espaço no meu painel principal, já lotado, e proporcionaria um pouco mais de espaço no conduíte.
Eu tenho uma fita de peixe 100 '(esta execução é sobre 75'), mas o acima me faz pensar em mais duas coisas:
Se eu simplesmente adicionar um ga 10. Fio branco, os dois 14 ga. os fios removidos devem ser fortes o suficiente para puxar o novo fio branco através do conduíte ao mesmo tempo?
Acredito que a energia atual 30A / 240V do painel principal será suficiente por enquanto. Porém, em alguns anos, podemos adicionar recursos hídricos ou outras instalações elétricas que exigiriam mais energia. Portanto, faria sentido retirar TODOS os fios existentes do conduíte agora e substituí-los por um único cabo contendo ga maior. fios (três condutores 8 ga. ou 6 ga. e um terra), deixando apenas uma troca de disjuntor a ser feita no painel Principal, se necessário mais tarde? (Suponho que, com o cabo mais pesado aqui, eu não seria capaz de puxar um cabo tão novo, amarrando-o aos fios antigos que estavam sendo removidos, poderia?)
Obrigado Paul