Devo conectar o fio terra ao painel quando o conduíte estiver aterrado?

0

Corri o cabo 10 / 3 BX à minha garagem anexa para uma tomada. O BX possui seu próprio fio verde para aterramento, mas como minha casa é aterrada por todas as caixas de conduíte / tomada e ligada ao ponto morto no painel do disjuntor, ainda preciso conectar o fio terra do cabo BX no disjuntor painel? Liguei-o na tomada só porque.

por Zannon 25.04.2019 / 06:28

1 resposta

Primeiro, não use cabos obsoletos, pois eles podem não estar em conformidade com os códigos atuais.

Regra geral: se o cabo tiver um fio terra, você tem que usar. Apenas certos tipos de cabo com revestimento de metal podem usar o revestimento como o fio terra. Nos tipos que não são, eles incluem um fio terra.

Como você está em todas as caixas de metal, aterre este cabo no parafuso de aterramento na parte traseira da sua caixa de junções. A maioria das caixas de derivação não vem com um parafuso de aterramento, mas com um furo roscado # 10-32 com a finalidade de adicionar um parafuso de aterramento. Qualquer parafuso de máquina # 10-32 será suficiente - no entanto, eles fazem pequenos parafusos de aterramento verdes bonitos, com ou sem tranças pré-instaladas.

Se não houver furo rosqueado, adicione um parafuso de montagem e remova cada um dos parafusos de montagem existentes, apenas para garantir que eles não usem acidentalmente o furo terra rosqueado para um parafuso de montagem. Caso contrário, você pode tocar em um você mesmo, ele deve ser #6 ou maior e -32 ou mais fino. Os parafusos comuns em chapa de metal estão com a saída direita.

Se você precisar aterrar mais do que o fio 1 no parafuso de aterramento, faça uma trança.

Por fim, na ligação equipotencial de neutro-terra do painel, não o interprete mal. Neutro não é terra. Essa ligação em um local no seu sistema elétrico (na fonte) tem um propósito especial. Neutro e terra nunca devem se conectar a nenhum outro lugar, e um nunca deve ser usado como substituto do outro. Cada fio tem um trabalho independente a ser feito (um retorna corrente normal, outro desvia corrente de falha) e os une cria uma situação perigosa.

25.04.2019 / 15:26