Posso instalar um disjuntor e tomada de 60 AMP com 220 - 240 Volts 63 Amp in My Home?

0

Eu não sou eletricista. Eu sou um administrador de sistemas. Estou tentando conectar um servidor blade sedento de energia em minha casa e sou totalmente ignorante sobre o assunto. Eu pesquisei o suficiente para fazer perguntas que acredito serem compreensíveis para os profissionais. Espero obter informações suficientes para que eu possa contatar um profissional para fazer o trabalho e desperdiçar o mínimo de tempo possível.

Aqui está uma foto da minha caixa:

Eu li que essas coisas podem lidar com disjuntores, totalizando o dobro da amperagem do fusível principal. Pelo que entendi, isso significa que esta caixa pode ter 200A de circuitos. Pela minha conta, esta caixa está em 135. Esta caixa pode lidar com um disjuntor de 60 A?

Além disso, mesmo que essa caixa possa fazer esse circuito. Esse é o começo da estrada. De acordo com este documento: link

Meu servidor deve ser alimentado por uma Unidade monofásica de 48 A (como trifásico está fora de questão, de acordo com minha esposa) e que o receptáculo de acoplamento recomendado para essa PDU é Hubbell 363R6W 60 Amp.

Tanto quanto eu consegui reunir, esta é a saída a qual eles estão se referindo:

link

Então, eu acho que o que estou pensando é, estou louco? Isso é possível até por US $ 1000 ou menos?

Por favor, considere também a solução alternativa.

Como alternativa, eu poderia ter disjuntores de 2 x 30 Amp com os plugues NEMA L6‐30R mais comuns.

Eu realmente não quero duas saídas especiais. Eu prefiro ter um. Mas se correr um circuito de 60 AMP com o invulgar Hubbell 363R6W é absurdo, suponho que seria a única solução viável.

Obrigado novamente por sua consideração. Sua opinião é valorizada, mesmo que você esteja apenas rindo de mim por ser inexperiente.

    
por Donzo 12.02.2018 / 18:01

4 respostas

Como o seu serviço de 100 amp, 240 volts consiste em ramais de 100 amp, 120 volts, você pode ter 100 ampéres de carga em cada um dos dois ramais. Observe que a CA tem dois disjuntores de 120 volts com as alças conectadas juntas. Isso usa ambos os ramos de 120 volts para fazer um disjuntor de 30 ampères e 240 volts. Como mostrado, a caixa tem disjuntores totalizando 75 amps em um ramo e 80 amps no outro. Se você adicionar um disjuntor de 60 A, 240 volts, você terá 135 A de um lado e 140 A do outro.

Você pode ter a capacidade do disjuntor acima da classificação do disjuntor principal com base na suposição de que muitos dos dispositivos de carga serão usados apenas por curtos intervalos de tempo durante um dia. No entanto, se o servidor usar 48 amps o tempo todo, não seria difícil imaginar um dia em que o ar condicionado esteja funcionando muito, a geladeira estiver pedalando ocasionalmente, coloque algo no micro-ondas e sua esposa esteja aspirando.

Pode não estar fora de questão, mas é um pouco duvidoso. O serviço já está maluco para o código de hoje. Hoje, uma residência deve ter dois circuitos de 20 ampères dedicados a tomadas de balcão de cozinha e um circuito de 20 ampères dedicado a banheiros. Um micro-ondas e um triturador de lixo costumam ter seus próprios circuitos.

A caixa em si é provavelmente capaz de lidar com 200 amperes a 240 volts, mas você pode ter fiação de entrada de serviço com capacidade apenas para 100 amperes. Um eletricista pode vir e citar um preço sem nenhum custo. Você não pode obter uma boa resposta sem isso, mas provavelmente há uma maneira de fazê-lo. Note que 48 amps a 240 volts é muita potência. É como ter o forno e todos os queimadores ao mesmo tempo em um fogão elétrico.

Você não precisa do Hubbell 363R6W. Use uma tomada elétrica padrão.

    
12.02.2018 / 19:20

Cuidado com o custo de energia elétrica e refrigeração.

O limite máximo em um circuito de 60A é 48A real.

Um disjuntor Siemens 60A custa US $ 10. 6-2 cabo w / terra é como $ 2 / pé. Uma caixa de aço de 2 gangues é de $ 1. Aquele conector do Hubbell está Hokey fuma!

Um, dois disjuntores Siemens 30A são $ 20. O cabo de 10-2 w / terra é de $ 1 / pé x2. Duas caixas de aço de 1 gangue custam US $ 2. Dois NEMA 6-30R's são $ 30ish. Você não pode fazer paralelo, use dois PDUs.

Ou com isso! Basta colocar um monte de circuitos de 120V / 15-20A ou circuitos de 240V / 15-20A. Por que se preocupar com uma PDU, basta colocar as tomadas em algum lugar razoável.

Esse é um trabalho muito direto e você certamente tem os espaços livres no painel.

Refrigeração

48A @ 240V é 11,520 watts ou 39,300 BTU / hora de calor.

O 48A, com carregamento domiciliar regular, está praticamente em limites para o seu serviço. Adicionando 4kw de ar condicionado não é uma opção.

Eu entendo agora que você está aquecendo a casa, mas você quer o calor da casa, não em um quarto.

Então, eu recomendo, se possível, colocar os geradores de calor em toda a casa onde o calor é desejado / onde o ar condicionado é . Através de uma feliz coincidência, esta também é onde a energia já está ligada com muitos circuitos de 15A (1440W) por toda a casa. No seu caso, muito poucos; você poderia consertar isso.

Como alternativa: o resfriamento com água (anticongelante) resolveria o problema removendo o calor totalmente da casa. Esses caras fizeram isso , mas com uma "solução" de radiador externo artificial. Um radiador de ferro-velho SUV (com ventiladores de refrigeração e termostato de ventilador) será suficiente.

Custo de eletricidade

Considere este pobre companheiro . Sua utilidade o enganou para uma taxa que o cobra 1 centavo por KWH, mas US $ 7 por kw de pico. Se você pudesse encontrar uma maneira de fazer a carga "recuar" quando outros aparelhos estivessem puxando carga, seu custo mensal seria definido pelos servidores, e as cargas domésticas seriam essencialmente livres.

Fale com sua empresa de energia sobre taxas como essa. Essa taxa esquisita é porque a Geórgia está saturada de energia nuclear, e as usinas nucleares não gostam de ser estranguladas.

    
13.02.2018 / 03:40

+1 na questão do custo. Para dar relevância, seu painel tem um disjuntor de 30A alimentando sua unidade de CA. Você precisará de um circuito de 60A para o seu servidor blade. Mas, ao contrário de uma unidade CA, esse servidor blade provavelmente estará em operação 24 horas por dia, 365 dias por semana, consumindo DUAS vezes mais energia do que o seu AC em um dia quente no verão. Sem parar, todos os dias. Não faço ideia de onde você mora, mas se você pagar a tarifa elétrica média nos EUA, que é de 7 centavos / kWh, isso custará aproximadamente $ 1,26 por HORA para executá-la . Isso é quase US $ 40 / mês ADICIONADO à sua conta de energia elétrica. E como mencionado, isso também aumentará bastante o custo do ar-condicionado, de modo que esse número poderia facilmente dobrar nos meses mais quentes. Espero que você esteja fazendo algo que valha a pena.

Mas pode ser adicionado ao seu serviço, com certeza. Aquela coisa que você ouviu sobre um serviço de 100A sendo capaz de lidar com 200A é puro beliche; Ele só pode lidar com 100A, na verdade, legalmente, 80A. Mas você pode usar um "fator de diversidade" baseado em saber que todos os circuitos não serão 100% carregados 100% do tempo, então você pode adicionar isso. lembre-se de que coisas como servidores tendem a funcionar em carga máxima a maior parte do tempo, de modo que a carga de 48A está chegando ao topo de sua carga máxima de 80A, deixando-o essencialmente 32A para TUDO mais em casa, INCLUINDO a unidade de CA. Você estará constantemente flertando com o tropeço que o principal, especialmente em dias quentes.

    
14.02.2018 / 04:00

Quando terminei meu porão, adicionei um subpainel via disjuntor de 80 Amp no painel principal (serviço de 200A). O subpainel possui circuitos totalizando 135A. Isso inclui um forno de sauna em um circuito de 40A. Eu consegui uma permissão e o inspetor ficou bastante satisfeito com o meu trabalho.

Meu painel principal de 200A tem uma capacidade de disjuntor acima de 500A, incluindo outro disjuntor de 80A para um subpainel de 2º andar (que possui um circuito de 240V para uma máquina de lavar), dois disjuntores de 30A para a bomba de piscina e unidades de CA etc.

Eu não tenho problemas com sobrecarga. Eu nunca consegui desarmar o disjuntor de 80 ampères para o porão, mesmo com o forno de sauna funcionando em plena carga durante o start-up.

O principal desafio e direcionador de custo para o seu projeto será o imo da fiação. Você precisará executar um fio de 4 ou 6 condutores de bitola 4, que fica bastante caro em distâncias maiores. Desafiador porque o arame é pesado e rígido e não é fácil passar pelas paredes, etc.

Se eu entendi corretamente, você quer alimentar um M1000e? No build-out completo com 16 blades, isso só atrai pouco mais de 30A (de acordo com link ). Eu acho que você ficará bem em adicionar o circuito de 60A.

    
25.02.2018 / 20:41