Absolutamente não. Esse tipo de pensamento funciona com aterramento de segurança, que nunca carrega corrente, exceto durante uma condição de falha (e esperamos que não ocorram condições de falha independentes 2 ao mesmo tempo).
No entanto, a corrente flui em loops. Neutro é a "metade de retorno" normal do loop e precisa ser dedicado a esse circuito. De fato, neutros não têm fusíveis e confie no disjuntor no lado quente para proteger o neutro. Você não pode ter dois circuitos compartilhando um neutro, ou entendeu!
Mas há outro problema. Esta é a energia CA. Ele inverte a polaridade 100 / 120 vezes por segundo, o que lança força eletromagnética em tudo ao redor dos fios. É por isso que os transformadores funcionam. Para evitar que isso cause muitos problemas, exigimos que toda a corrente que sai por um fio volte para o outro no mesmo cabo ou conduíte. Entre os fios, as correntes são iguais e opostas, portanto, suas forças eletromagnéticas anulam mutuamente.
Agora, pegar emprestado um neutro significa que a corrente está fazendo um loop grande - "fora" (realmente, é CA) o fio "quente" deste circuito e retornando através do fio "neutro" de outro circuito. Isso provocará EMF em ambos os circuitos, causando todo tipo de dano - aquecimento por corrente de Foucault, vibração do fio levando a ruído e fadiga do metal, causando rachaduras e aquecimento local, etc.
Por esse motivo, toda a fiação prática é feita em uma topologia de "árvore" física - um ramo pode "se dividir", mas nunca pode "voltar" para si ou para outro ramo (exceto de uma maneira específica e, mesmo assim, apenas no Reino Unido, onde isso é oficialmente sancionado).
Agora, pode ser difícil ver quando você não pratica em um campo. Mas este é provavelmente um problema fácil. Quebras de arame nas paredes são raras. Os problemas de fiação estão quase sempre nas terminações do cabo ... E, por definição, isso deve ocorrer no último trabalhar tomada ou o primeiro fracassado tomada na sequência.
Como Nate discute em sua resposta, as conexões de backstab são o culpado usual. É melhor alterá-lo para uma conexão a parafuso, mas o Code atual recomenda o uso de uma chave de fenda de torque $ 80, porque "muito solto" é mais um problema do que "muito apertado".
Se estiver no painel de serviço, o neutro pode ir para uma barra neutra ou um disjuntor GFCI ou AFCI. O torque também importa aqui.
Por fim, se esse diagnóstico lhe for dado por um Testador de luz 3, sabemos que alguns de nós chamam de testador "Magic 8-ball". É feito como um dispositivo de aprovação / reprovação para nova fiação Por exemplo, durante novas construções. Ao solucionar problemas de trabalhos existentes antigos, as legendas podem estar erradas a ponto de serem caprichosas. As luzes são úteis; economizam o trabalho de fazer medições 3 com um testador de neon.