Após os anos 20, o fogão tocou o martelo demolidor.
A Home Warranty Company enviou um funcionário do aparelho. Ele disse que era o disjuntor. Home Warranty Company enviou um eletricista. Ele colocou o medidor nele e disse que o fogão estava consumindo amplificadores 57 e queria substituir o 50 por um disjuntor de amplificador 60. Ele não verificou mais nada.
Por favor, verifique se está tudo bem.
Acho que não, um eletricista aposentado encontrou os fios soltos e os apertou e, em seguida, estava consumindo a corrente do amplificador 40.
Confirme se a substituição de um disjuntor de amplificador 50 por um disjuntor de amplificador 60 poderia realmente causar mais danos e poderia literalmente me incendiar, pois o disjuntor não tropeçaria se estivesse desenhando uma corrente excessiva.