Fiação através do sótão

2

Quero executar uma nova linha elétrica 240V na garagem, como na figura abaixo. O azul escuro é o painel e o azul claro é a garagem. O problema é que o telhado é muito inclinado, por isso é quase impossível chegar a esse canto pelo sótão. Eu tenho um buraco subindo do painel para a casa, mas como eu poderia pescar algo daquele canto? preciso abrir uma área de teto por dentro para fazer isso? Eu realmente não quero consertar drywall (e pintura) ..

Existe também um conduíte que transporta um 240V do painel para a cozinha. Tem cerca de 1 "de diâmetro. Ele tem espaço para ter outro fio 8 / 3; portanto, uma opção é de alguma forma quebrar o conduíte no sótão e separar as duas linhas com uma caixa de junção. Isso é algo seguro?

Como alternativa, considerei deixar o fio:

  1. Passe pelo crawlspace
  2. Vá diretamente para fora
  3. Entre no sótão a partir de uma abertura, que não fica longe do painel

Eles podem funcionar ... mas ainda prefiro fazê-lo passar pelo sótão, se possível. Todas as sugestões serão apreciadas. Obrigado!

Editar: eu medo o conduíte usando pinça - o OD lê 1 7 / 32. É de plástico. Existem fios 3 nele - 2x quente 8 TW, 1 neutro 10 TW, sem aterramento)

casa vista do sótão

por Shawn 22.07.2019 / 18:49

3 respostas

Mole-mole. É para isso que serve o canal.

Proponho colocar circuitos 2 nele. No entanto, existem regras estritas sobre o preenchimento de conduítes, e é impossível colocar legalmente os cabos 2 em um conduíte. Portanto, nem tente - mude para os fios individuais da THHN. Agora você tem muito espaço.

Sim, você precisará encontrar um ponto apropriado para instalar uma caixa de junção. Agora, se você fizer alguma emenda nessa caixa de junção, precisará fazer as contas em polegadas cúbicas. No entanto, se todos os fios simplesmente passam pela caixa e nunca serão unidos, então você pode tratá-lo da mesma forma que um corpo do conduíte e qualquer caixa comum com espaço físico suficiente será suficiente. Eu sou um grande fã disso, por isso aconselho a executar fios terra aterrados 2 - um para o circuito de alcance e outro para o circuito de garagem. Dessa forma, você não precisa unir na caixa.

Se não estivesse emendando, usaria uma caixa quadrada de profundidade 4-11 / 16 ". Essa caixa deve permanecer acessível, não pode ser embaçada ou compensada.

O circuito do forno precisa de um fio terra #10. Realmente deveria ter sido colocado na época, e você terá a chance de consertar isso agora. Seu neutro também precisa ser #8.

Eu sei que você está familiarizado com o 8 / 3 cabo, mas você não pode usar cabos 2 em um conduíte - a única maneira de funcionar são os fios THHN individuais. Você não é obrigado a usar conduíte todo o caminho - você pode fazer a transição para o cabo 8 / 3 em qualquer caixa de junção com polegadas cúbicas suficientes para lidar com a emenda. Mas se você executar o conduíte até o fim, poderá executar uma ampacidade maior: # 10 = 35A # 8 = 50A # 6 = 70A.


A faixa precisa de um aterramento #10 (use bare para salvar o preenchimento do conduíte) e o circuito da garagem também precisa de um #10.

A fiação # 8 / # 8 / # 10 / nenhuma da faixa era (bem, is) incorreta. Ele precisa ser # 8 / # 8 / # 8 / # 10. Além disso, se de alguma forma for um cabo, ele precisa ser trocado pelo fio THHN devido ao problema de preenchimento do conduíte.

Mesmo que sejam fios THHN individuais, é necessário puxá-los para fora do conduíte. Você não pode modificar a tubulação com o fio nela. O código proíbe isso, e você vai cortar o fio - confie em mim. Coloque o circuito de alcance de volta com um neutro #8 e um terra #10. Não me importo se você converter sua conexão de alcance em fio 4 (remover o jumper de terra) hoje, mas espero que você faça isso em breve.

Corri os números e o maior que você pode fazer é - um circuito #8 na faixa e um circuito #6 na garagem - #8 circuitos na faixa e na garagem, com espaço restante no tubo para até 2 adicional circuitos!

Um cabo #6 para a garagem pode transportar amplificadores 70 se toda a execução for THHN no conduíte. Se você alternar para o cabo em parte dele, ficará limitado apenas ao 60A. Um cabo #8 também é limitado - 50A THHN-in-conduit, 40A se houver algum cabo envolvido.

Ou você pode ir com um grande subpainel! Você poderia puxar três fios THHN de cobre #3 (terra do #8) para a garagem e instalar um subpainel lá. O fio de cobre #3 permitiria um subpainel 100A. Isso encheria o cano, mas você não teria espaço para mais fios. Você precisaria voltar do subpainel para servir o intervalo.



* Se você não pode evitar uma emenda em uma caixa, aqui estão os detalhes sangrentos da matemática em polegadas cúbicas: Cada fio #6 precisa de polegadas cúbicas 5.0. Cada #8 precisa do 3.0. Cada #10 precisa do 2.5, o #12 precisa de polegadas cúbicas do 2.25. Um terra #10 pode ser compartilhado entre todos os circuitos. Para polegadas cúbicas, você conta apenas o maior terreno uma vez e todos os outros motivos são "gratuitos".

23.07.2019 / 04:17

Fiz algo semelhante em minha casa recentemente, em uma situação semelhante. A alimentação do painel do lado de fora da casa vinha dentro de um intradorso, que precisava subir alguns centímetros antes mesmo de limpar a placa superior. Teria sido impossível chegar lá, mesmo se eu tivesse um filho pequeno que eu odiava o suficiente para pedir para fazer o trabalho.

Então o que fizemos foi: minha esposa enfiou um cabide, quero dizer fio de peixe, do lado de fora, e me arrastei o mais perto possível da área do beiral, e enfiei outro fio de peixe para encontrar seu fio de peixe. Cada fio tinha um gancho, e o fio dela tinha uma linha presa ao fio. Consegui prender o fio dela, puxar a corda e usá-la para puxar uma corda resistente depois. Depois de colocar a corda no lugar, você pode puxar um cabo se uma pessoa empurra enquanto a outra puxa.

Não sentimos que o conduíte era necessário, pois estávamos puxando o cabo de serviço de calibre 3 ou 4, o que, no meu entendimento limitado, é bom para percorrer o espaço do sótão desprotegido. Se houver uma violação de código, espero que alguém se manifeste.

Acho que na sua situação a parte difícil seria fazer um buraco dentro da parede, atrás do painel. Você poderia passar o exterior (através de um conduíte de tamanho adequado) até o beiral / soffitt, se isso não fosse possível.

22.07.2019 / 21:22

Você quer ficar longe de fazer qualquer coisa com o conduíte. Eu tive um problema semelhante, quando coloquei algumas pequenas folhas de madeira compensada e me arrastei pela barriga como um réptil e voltei para aquele canto. Se você puder fazer isso, poderá encontrar espaço suficiente onde o conduíte atravessa o teto para empurrar o 8 / 3 romex através do painel. Em seguida, pela parte frontal ou interna do painel, tente guiar o romex para dentro do painel.

Se você precisar cortar o teto, use uma serra de corte, pois ela fará um corte muito fino. Corte um quadrado de 15 cm, pesque e depois recoloque o recorte de gesso com algumas tiras enroladas e termine com composto comum.

22.07.2019 / 21:36

Tags