Mole-mole. É para isso que serve o canal.
Proponho colocar circuitos 2 nele. No entanto, existem regras estritas sobre o preenchimento de conduítes, e é impossível colocar legalmente os cabos 2 em um conduíte. Portanto, nem tente - mude para os fios individuais da THHN. Agora você tem muito espaço.
Sim, você precisará encontrar um ponto apropriado para instalar uma caixa de junção. Agora, se você fizer alguma emenda nessa caixa de junção, precisará fazer as contas em polegadas cúbicas. No entanto, se todos os fios simplesmente passam pela caixa e nunca serão unidos, então você pode tratá-lo da mesma forma que um corpo do conduíte e qualquer caixa comum com espaço físico suficiente será suficiente. Eu sou um grande fã disso, por isso aconselho a executar fios terra aterrados 2 - um para o circuito de alcance e outro para o circuito de garagem. Dessa forma, você não precisa unir na caixa.
Se não estivesse emendando, usaria uma caixa quadrada de profundidade 4-11 / 16 ". Essa caixa deve permanecer acessível, não pode ser embaçada ou compensada.
O circuito do forno precisa de um fio terra #10. Realmente deveria ter sido colocado na época, e você terá a chance de consertar isso agora. Seu neutro também precisa ser #8.
Eu sei que você está familiarizado com o 8 / 3 cabo, mas você não pode usar cabos 2 em um conduíte - a única maneira de funcionar são os fios THHN individuais. Você não é obrigado a usar conduíte todo o caminho - você pode fazer a transição para o cabo 8 / 3 em qualquer caixa de junção com polegadas cúbicas suficientes para lidar com a emenda. Mas se você executar o conduíte até o fim, poderá executar uma ampacidade maior: # 10 = 35A # 8 = 50A # 6 = 70A.
A faixa precisa de um aterramento #10 (use bare para salvar o preenchimento do conduíte) e o circuito da garagem também precisa de um #10.
A fiação # 8 / # 8 / # 10 / nenhuma da faixa era (bem, is) incorreta. Ele precisa ser # 8 / # 8 / # 8 / # 10. Além disso, se de alguma forma for um cabo, ele precisa ser trocado pelo fio THHN devido ao problema de preenchimento do conduíte.
Mesmo que sejam fios THHN individuais, é necessário puxá-los para fora do conduíte. Você não pode modificar a tubulação com o fio nela. O código proíbe isso, e você vai cortar o fio - confie em mim. Coloque o circuito de alcance de volta com um neutro #8 e um terra #10. Não me importo se você converter sua conexão de alcance em fio 4 (remover o jumper de terra) hoje, mas espero que você faça isso em breve.
Corri os números e o maior que você pode fazer é - um circuito #8 na faixa e um circuito #6 na garagem - #8 circuitos na faixa e na garagem, com espaço restante no tubo para até 2 adicional circuitos!
Um cabo #6 para a garagem pode transportar amplificadores 70 se toda a execução for THHN no conduíte. Se você alternar para o cabo em parte dele, ficará limitado apenas ao 60A. Um cabo #8 também é limitado - 50A THHN-in-conduit, 40A se houver algum cabo envolvido.
Ou você pode ir com um grande subpainel! Você poderia puxar três fios THHN de cobre #3 (terra do #8) para a garagem e instalar um subpainel lá. O fio de cobre #3 permitiria um subpainel 100A. Isso encheria o cano, mas você não teria espaço para mais fios. Você precisaria voltar do subpainel para servir o intervalo.
* Se você não pode evitar uma emenda em uma caixa, aqui estão os detalhes sangrentos da matemática em polegadas cúbicas: Cada fio #6 precisa de polegadas cúbicas 5.0. Cada #8 precisa do 3.0. Cada #10 precisa do 2.5, o #12 precisa de polegadas cúbicas do 2.25. Um terra #10 pode ser compartilhado entre todos os circuitos. Para polegadas cúbicas, você conta apenas o maior terreno uma vez e todos os outros motivos são "gratuitos".