O testador indica que quente / terra são revertidos após um raio

0

Outro problema pós-relâmpago: temos uma série de tomadas que não fazem mais uma conexão quando você toca em fios preto e branco, e sim obtêm uma conexão ao tocar preto no fio terra com um multímetro. Um testador de circuito lê "Quente / terra invertido". A saída no final da corrida está totalmente morta. MAIS, acabamos de atualizar o serviço HOJE e ainda estamos tendo o problema, por isso não está no disjuntor. Este não era um problema antes do relâmpago. Já ouviu falar de uma coisa dessas?

O fio que sai do painel é um cabo bx 3. O circuito que o fio preto alimenta é muito bom, mas o circuito que o fio vermelho alimenta nos fornece a leitura reversa / terra. Sei que pode ser um neutro aberto, mas se os dois fios quentes vierem do mesmo cabo, os dois não deverão mostrar o problema em aberto? Alguma idéia do que poderia estar acontecendo? Temos uma leitura ruim na primeira caixa de junção após o painel, no fio vermelho que vem do painel.

por K.Wilk 15.07.2016 / 22:58

1 resposta

Em algum lugar da fiação da sua casa, uma linha neutra é desconectada / quebrada / derretida. Você precisará abrir todas as caixas elétricas e verificar as conexões e emendas. Se você não encontrar nada lá, faça testes de continuidade entre caixas de junção. Se a falha ocorrer entre as caixas, talvez seja necessário abrir as paredes.

Suas lojas GFCI estão quase certamente mortas. Qualquer sobrecorrente grande o suficiente para cortar um fio fritará um GFCI. Apenas substitua o lote.

"Hot / Ground Reversed" não pode ser testado sem uma terceira conexão. Deve haver tensão total entre quente e terra - caso contrário, você terá um terreno aberto. Se você colocar um medidor entre o solo e um solo em bom estado (como um cano de metal de água) e ver a tensão total, você realmente terá o calor e o solo invertidos (e um grande problema - chame um eletricista).