Fiação de um subpainel com um disjuntor de tamanho igual em cada extremidade da alimentação, que disparará primeiro?

1

Estou ligando uma pequena casa no quintal para usar como aluguel. A energia principal será fornecida por um disjuntor 30A e um fio 10 / 2 que sai da casa principal, para uma caixa de RV, depois para um plugue de RV e depois para o subpainel na pequena casa onde alimenta alguns circuitos 20A.

Portanto, aqui está o problema, com essa quantidade de energia, acionar o disjuntor de vez em quando, e quero que a pessoa em casa possa redefini-la lá. (Não posso ser a primeira pessoa a ter esse problema com subpainéis)

Se eu não me importasse com o código elétrico, simplesmente colocaria um disjuntor sobredimensionado no painel principal e realimentaria o subpainel através de um disjuntor monopolar 30A. Eu gosto de manter as coisas o mais completas possível, por isso estou tentando descobrir se existe uma maneira diferente de fazer isso. É uma pena que eles não façam disjuntores de amplificador 29 ou eu poderia simplesmente alimentar o subpainel com um deles e o problema seria resolvido! Talvez não seja um problema? nesse cenário, se eu tivesse um disjuntor de amplificador 30 nas duas extremidades da linha 100 '10 / 2, qual disjuntor dispararia primeiro, aquele no painel principal ou no sub-painel? Alguma idéia de como fazer o que estou tentando fazer aqui?

obrigado por todas as respostas!

por caiaque 08.06.2019 / 17:27

2 respostas

Se você é antecipando sobrecarga, este é um sinal de que você projetou seu sistema elétrico

O fato de você ser antecipando disjuntores devido a sobrecargas é um sinal de que você está prestes a sob provisão o circuito em questão. Uma alternativa melhor seria simplesmente fornecer mais energia ao local; Eu simplesmente colocaria uma vala em um conduíte de PVC 2 ", pois isso permitirá que você use a potência necessária para sua casa minúscula, qualquer coisa do tamanho de um trailer [Email protegido] você está considerando um serviço residencial completo da 200A, com uma simples troca de fios e disjuntores, se desejar atualizar mais tarde. (Usar cabos enterrados diretos significa que você precisa desenterrar o cabo para atualizar e quem deseja alugar uma valetadeira novamente seis meses na estrada?)

Disjuntores seletivamente descoordenados (ou, não tente fazer nenhuma garantia aqui, porque você não pode)

Na maioria dos sistemas de distribuição elétrica, haverá pelo menos dois disjuntores em série entre o ponto de serviço e qualquer tomada (luminária, receptáculo, etc.). Isso significa que sua situação não é tão estranha. No entanto, você não podes faça quaisquer garantias ou previsões sobre qual disjuntor desarmará primeiro aqui, pois as propriedades dos disjuntores conectados em série são difíceis de prever. Impedâncias imprevisíveis do arco dinâmico durante o processo de disparo, variações na bobina de disparo magnético e tempo de contato e tolerâncias durante a calibração do disparo térmico causam variações no tempo de disparo do disjuntor.

Isso é indesejável em algumas situações, como as que envolvem sistemas de energia de emergência ou processos industriais contínuos. Portanto, os principais fabricantes de disjuntores comerciais / industriais (por exemplo, caixa moldada) publicam tabelas que podem ser usadas por um engenheiro para selecionar conjuntos compatíveis de disjuntores do mesmo modelo e série, para que o disjuntor mais a jusante desça primeiro em um curto o circuito. Esse processo é chamado coordenação seletiva.

No entanto, é impraticável coordenar seletivamente os disjuntores em miniatura do tipo loadcenter usados ​​em aplicações residenciais e comerciais leves; suas características de viagem não são tão bem documentadas, e a coordenação seletiva exige um esforço significativo de engenharia, em comparação com o mero incômodo que uma viagem a montante representa em um ambiente residencial. Compare isso com as apostas de uma viagem inadvertida de um alimentador em uma sala de emergência de hospital, onde equipamentos críticos de suporte à vida podem ser colocados offline, ou um processo industrial contínuo, que pode causar sérios riscos à segurança devido a um desligamento desordenado.

Há também o fator de que a coordenação seletiva só funciona para curto circuitos; de fato, o dispositivo de proteção contra sobrecorrente a montante precisa ter algo em torno do dobro ou maior, para ter uma esperança de que a coordenação seletiva funcione. Dois disjuntores de tamanho igual simplesmente não podem ser coordenados em sobrecargas devido às limitações da calibração de disparo.

08.06.2019 / 18:22

Se movendo? Use disjuntores de parafuso!

A maioria dos painéis de disjuntores permite que os disjuntores se soltem e desçam. Fácil manutenção em carga. Não é incrível para saltar devido à vibração. Eles também fazem modelos de painéis de disjuntores nos quais os disjuntores aparafusam em vez de encaixar. E fazem kits de aparafusar para disjuntores; estes são destinados a backfeed, mas se você os usar para disjuntores normais, não direi :)

Se esta pequena casa for movida mais de uma ou duas vezes, considere os rompedores de parafuso.

Um "disjuntor principal" no subpainel é mandatório

Bem, não um disjuntor, apenas um interruptor de desligamento, mas todo mundo usa um disjuntor porque é mais barato. Seu plano de retorno é bom e legal se você o aperta, mas você devo faça algo nesse sentido.

A coordenação seletiva é inútil

E é aí que você está indo com esse disjuntor 29A. Veja a poesia de ThreePhaseEel para saber o porquê.

Não é impossível, mas funcionará apenas com disparos lentos (38A em um disjuntor 30A) e apenas com diferenças muito maiores na ampacidade de disparos.

Upsize o principal ... e o fio

10 / 2 me faz pensar que você é realmente tentando slumlord essa coisa. Pare com isso. Mesmo um 10 / 3 seria um passo na direção certa, e não muito mais moeda. Neste ponto, você tem dois feeds 30A / 120V; dentro da casa minúscula, você desmonta cada um na 15A para ter uma chance melhor de desarmar o circuito local. É claro que isso desarma no nível do circuito de derivação, portanto o 20A + 5A o desarma.

Se as pessoas da pequena comunidade estiverem dizendo a você 10 / 2 e um soquete TT30, isso não está errado, mas não é certo para você, dadas as suas restrições.

Mas você ainda está melhor com o 6 / 3Cu ou o #1Al.

O 6 / 3 permitirá que você quebre o alimentador no 60A e forneça duas pernas para a pequena casa. Faça o seu 30A principal local, que alimenta um NEMA 14-30, que é um soquete de RV maior. Tudo isso, exceto garantir a viagem local primeiro com sobrecargas modestas de uso excessivo. Dentro da pequena casa, você tem seu painel com qualquer número de disjuntores.

Se você executar o 1Al, poderá alimentar o disjuntor no 100A (ou se o seu disjuntor principal for 100A, lug feeds será suficiente) e novamente com um disjuntor local no 30A ou 50A com um NEMA 14-50.

... Ou ter um sistema de monitoramento de energia alertar você

Dadas as restrições que você acabou de compartilhar, estacionando sua casa minúscula na casa dos amigos, onde você não pode fazer a manutenção do bloco da casa minúscula, provavelmente está melhor com algum tipo de sistema de monitoramento de energia. Seria capaz de avisá-lo quando você exceder a carga viável ou permanecer próximo da carga máxima por tempo suficiente para que um disjuntor possa desarmar. As curvas de disparo do disjuntor são grosseiramente consistente, por exemplo, o 30A for 5 minutos e o 25A indefinidamente provavelmente são bastante seguros em qualquer tipo de disjuntor. Você só precisa tocar uma campainha quando se aproxima,

08.06.2019 / 20:59