Ventilador do ventilador Liga e executa ar frio e depois desliga antes que o gás e o calor realmente acendam

1

Percebi em nosso forno Carrier que o motor e o ventilador sopram quando o calor é chamado por um minuto; depois, ele desliga completamente antes que o gás e o calor e o motor do ventilador decolem para aquecer a casa. Qual é o objetivo do motor e do ventilador soprar e desligar antes do aquecimento começar? Estou substituindo o motor do meu soprador e sinto que esta função está causando o desgaste prematuro do motor.

por Debbie Diaz 04.02.2019 / 17:15

2 respostas

Ao contrário do comentário de JPhi, não é normal que o "ar" acenda um pouco antes da ignição do queimador. Diaz pode estar ouvindo o soprador de ar de combustão ligado, uma falha na tentativa de ignição e o desligamento. Esse não é o "ar" do motor do ventilador entrando primeiro. Ron Beyer estava certo. Verifique o código de erro.

26.02.2019 / 20:55

Você está ouvindo o motor do indutor ligar? Normalmente, o soprador do forno só acende quando os queimadores se acendem e os sensores de temperatura atingem o nível em que ele diz ao soprador para ligar e soprar ar para dentro da casa. Mesmo com o final do ciclo. O ventilador continuará funcionando depois que a solicitação de calor do termostato for atendida para "resfriar" o sistema e evitar superaquecimento. Você pode estar ouvindo o motor do indutor e, quando o sistema se acender e o ventilador principal ligar, você não ouvirá o indutor porque o ventilador principal está mais alto e soprando com mais força.

Agora, se estiver sentindo o ar frio das aberturas de ventilação e o forno não estiver acendendo, você poderá ter um problema na placa principal.

Se você possui um termostato inteligente e o configura para controlar o ventilador do termostato em vez do equipamento, o termostato liga o ventilador após um tempo predefinido, que sopra ar frio e os queimadores do forno acendem, a temperatura o sensor clica e confunde o termostato e assume a operação do ventilador. Às vezes, isso evita que os queimadores se acendam, pois o soprador está soprando com força demais para que o piloto fique aceso. Se for esse o caso, faça a configuração do termostato e mude o controle do ventilador do termostato para o equipamento. Eu tive esse problema quando instalei meu Ecobee 4 pela primeira vez. Depois que descobri o que estava acontecendo, descobri que a configuração estava definida como termostato como padrão. Depois que eu mudei para o equipamento, o caramanchão funciona como deveria.

27.02.2019 / 05:56