Interruptor de mão 3 e solução de problemas de saída quente apenas na parte superior

0

Estamos tentando corrigir alguns problemas elétricos causados ​​pelos proprietários anteriores de nossa casa e, ao fazê-lo, perdemos a capacidade de controlar a metade superior de nossas tomadas usando um interruptor de luz. Para encurtar a história, esta é uma casa antiga com fiação de alumínio, mas os proprietários anteriores haviam conectado tomadas apenas de cobre, que começaram a ficar corroídas, por isso queríamos mudar tudo para interruptores e tomadas CO / ALR.

Enquanto trocava os interruptores e tomadas, tentei ser intencional quanto a ligar tudo exatamente da mesma maneira. Quando finalmente consegui reconectar tudo, todas as tomadas nesta sala estão sempre quentes o tempo todo (em comparação com o "somente top" anterior configurado antes da mudança). Não consigo descobrir o que é diferente com a minha configuração em comparação com a configuração anterior.

Hoje, ocorreu-me que eu não havia removido a aba no lado de bronze das tomadas, então removi-a em duas delas (veja o diagrama). Essas tomadas ainda estão totalmente quentes o tempo todo.

Por favor, veja o diagrama abaixo (desculpe, é tão mal desenhado). É assim que (eu acho) tudo está conectado, com base no que posso ver. O canto superior esquerdo tem um único interruptor de luz que liga e desliga a luz do pátio. Ao lado, há um interruptor de direção 3, que deve ligar e desligar a metade superior das tomadas. Observe, eu apenas recorte as abas conforme indicado no texto em roxo. A fiação preta parece estar conectando a parte inferior de cada tomada e o vermelho parece estar conectando a parte superior. Existem fios brancos / cinza conectando o lado neutro de cada tomada.

A caixa vazia deve ter outro interruptor de direção 3 em um ponto, mas está fechada no momento. Os fios preto e branco são conectados juntos e o vermelho é coberto por si só.

Nota: Este é um visual de cima para baixo das paredes 3 da sala; observe o texto "piso" indicando onde o piso é relativo à chave / tomada.

Diagrama

Portanto, minha pergunta é: o que há de errado com a minha configuração atual que está impedindo que os principais pontos de venda funcionem? Todas as saídas entre os dois comutadores de mão 3 precisam ter essa guia cortada para funcionar?

Desculpe novamente pela ilustração ruim, espero que seja um pouco compreensível.

--- EDIT ----- Recortei a guia nas tomadas de parede direita e esquerda e também esqueci de incluir a parede esquerda como parte do cenário do switch 3-way. Portanto, todas as tomadas são cortadas, mas a parede inferior (acho que isso foi deixado anteriormente com guias porque uma das lojas antigas ainda tinha suas guias)

Aqui está um link para as fotos: https://imgur.com/a/4pZ0NeW

por Josh 06.04.2019 / 23:17

1 resposta

Parece que a saída final realmente precisava de sua guia removida. A corrente estava fluindo através da tomada inferior, conectando-se novamente ao topo através dessa guia e enviando o sinal de volta à fonte. Obrigado a todos!

14.04.2019 / 19:35