Meu forno pode estar vazando devido ao neutralizador de condensação?

0

eu postei esta e o principal suspeito era a bomba de condensação, mas após a solução de problemas, a bomba está funcionando bem (testado separadamente). Agora eu me pergunto se o vazamento pode ser devido ao neutralizador de condensação; isso poderia ficar bloqueado e impedir que a água bombeie? É uma probabilidade?

Mais detalhes no meu post vinculado, se necessário, mas basicamente o forno vaza água da seção superior após o funcionamento da bomba.

por Zar 16.07.2019 / 06:08

1 resposta

Para mim, parece que a linha de drenagem está obstruída, causando a condensação do acumulador de ar. Quando o nível da água estiver alto o suficiente, ele encontrará uma saída.

Você sabe que sua bomba está funcionando, mas agora você precisa limpar a linha do manipulador de ar para a bomba. É bastante comum que poeira e esporos desenvolvam bloqueios na tubulação e isso cria o problema que você tem.

Existe a possibilidade do 1 de que uma baixa carga de Freon esteja causando o gelo do evaporador e possivelmente a água pingando pela parede lateral esteja causando o vazamento, mas eu estaria limpando o tubo de drenagem (isso é uma coisa bastante comum).