Onde NÃO devo usar um GFCI ou AFCI?

18

Existem muitas informações sobre os benefícios do GFCI e do AFCI e os locais onde eles devem ou devem ser usados. Mas existem circunstâncias em que você está melhor sem elas? Se eu ganhasse uma caixa grátis de disjuntores GFCI / AFCI de dupla função, haveria alguma razão para não usar uma para cada circuito em minha casa?

por dlf 23.09.2015 / 00:19

5 respostas

O Código Elétrico Nacional 2014 requer proteção contra falta à terra para o pessoal em unidades residenciais para todos os receptáculos 120 volt, monofásicos, 15 e 20 amperes instalados nos seguintes locais:

  • Banheiros.
  • Garagens
  • Edifícios acessórios com pisos iguais ou inferiores ao grau que não se destinam a ambientes habitáveis.
  • No exterior, exceto onde os receptáculos em circuitos dedicados não são facilmente acessíveis e são usados ​​para fornecer equipamentos de derretimento de neve, degelo ou aquecimento de dutos e embarcações.
  • Espaços de rastreamento
  • Porões inacabados, a menos que o receptáculo esteja em um circuito dedicado e seja usado para fornecer um alarme contra roubo.
  • Cozinhas em que os recipientes servem superfícies de coutertop.
  • Onde um receptáculo estiver dentro do 6 ft. (1.8m) de pias em outras cozinhas.
  • Boathouses
  • Onde os recipientes são instalados no 6 ft. (1.8m) da borda externa dos chuveiros da banheira e do chuveiro.
  • Áreas de lavanderia

A proteção contra falha de arco é necessária nas unidades de habitação para todos os circuitos de derivação 120 volt, monofásica, 15 e 20 ampere que fornecem tomadas e dispositivos instalados em:

  • cozinhas
  • Quartos familiares
  • Salas de jantar
  • Salas de estar
  • Salões
  • bibliotecas
  • Dens
  • Quartos
  • Sunrooms
  • Salas de recreação
  • Armários
  • Corredores
  • Áreas de lavanderia
  • e todos os quartos e áreas similares

Nao sei onde voce não deveria instalá-los, só sei onde você é necessário e não. Eu acho que voce não deveria instalá-los em qualquer lugar que não seja necessário ou você gastaria dinheiro que não é obrigado a gastar?


De acordo com a documentação dos disjuntores miniatura QO® e QOB, os GFCIs Qwik-Gard não devem ser usados ​​da seguinte maneira:

  • Do not connect to swimming pool equipment installed before adoption of the 1965 National Electric Code
  • Do not connect to electrical ranges or clothes dryers whose frames are grounded by a connection to the grounded circuit conductor.
  • Do not use as a main circuit breaker in a panelboard or in reverse connected (backfed) applications.
26.09.2015 / 04:54

Para todas as novas construções residenciais, a resposta não é muito complicada.

Para casas mais antigas com fiação existente, a resposta não é tão fácil. Um eletricista qualificado precisaria avaliar as condições da fiação e, mesmo assim, apenas por trilha e erro, eles poderiam determinar se a proteção de falha do ARC poderia funcionar. Em alguns casos, o uso de um receptáculo ARC-Fault a jusante pode ser uma opção, enquanto uma religação completa do circuito de derivação existente pode ser necessária.

Eu elaborei a resposta dividindo-a em estabelecimentos residenciais e comerciais para fins educacionais.

Requisitos AFCI residenciais

  • Todas as salas habitáveis ​​que contêm circuitos de derivação 120 volt 15 ou 20 Amp requerem proteção contra falha de ARC. Isso inclui cozinhas, quartos familiares, salas de jantar, salas de estar, salas de estar, bibliotecas, covas, quartos, salas de sol, salas de recreação, armários, corredores, áreas de lavanderia, ou salas ou áreas semelhantes.
  • Exceções:

    • Banheiros, porões inacabados, garagens e áreas externas.
    • O sistema de alarme de incêndio instalado de acordo com 760.41 (B) ou 760.121 (B) é instalado em RMC, IMC, EMT ou cabo com bainha de aço, tipo AC ou tipo MC, atendendo aos requisitos da 250.118, com caixas de derivação e saída de metal, A proteção AFCI deve ser omitida. (Isto é principalmente em condomínios e não tanto em casas tradicionais.)
    • As instalações existentes não precisam ser atualizadas com proteção contra falhas ARC, a menos que sejam feitas modificações na fiação.

      • Exceção: A proteção AFCI não será necessária quando a extensão dos condutores existentes não exceder o 1.8 m (6 ft) e não incluir tomadas ou dispositivos adicionais.

Requisitos residenciais de GFCI

  • Todos os receptáculos 125-volt, monofásicos, 15 e 20-ampère instalados nos banheiros, mesmo que o receptáculo faça parte das luzes do banheiro, ou se você tiver uma máquina de lavar no banheiro, ela também requer proteção GFCI.
  • Garagens, galpões e edifícios acessórios localizados no nível inferior ou inferior.
  • Todos os recipientes externos.
  • Todos os recipientes de espaço rastejantes.
  • Todos os porões inacabados.
  • Todas as áreas de bancada da cozinha.
  • Todas as máquinas de lavar louça.
  • Todos os motores, spas e bombas de piscina
  • Todos os recipientes dentro do 6 'de qualquer pia.
  • Todas as casas de barcos
  • Todas as áreas de serviço
  • Exceções:
    • Um receptáculo que forneça apenas um sistema de alarme de incêndio ou alarme contra roubo instalado permanentemente não deve ter proteção GFCI.
    • Os recipientes que não são facilmente acessíveis e são fornecidos por um circuito derivado dedicado ao equipamento elétrico de degelo, degelo ou aquecimento de dutos e embarcações devem ser instalados de acordo com 426.28 ou 427.22, conforme aplicável.
    • Os recipientes instalados para descartes e compactadores de lixo não precisam ser protegidos por GFCIs. Um (s) receptáculo (s) instalado (s) atrás de um refrigerador é instalado para fornecer esse aparelho, não a bancada, e não é coberto pelo requisito GFCI da bancada da cozinha.

Requisitos comerciais de falha de ARC

  • As unidades do dormitório devem ter proteção contra falhas ARC.

Requisitos comerciais GFCI

  • Todos os receptáculos 125-volt, monofásicos, 15 e 20-ampère instalados em banheiros, cozinhas, telhados e áreas externas, 6 'de uma pia, locais úmidos internos, vestiários, garagens, postos de serviço e áreas similares.
  • Todas as máquinas de venda automática.
  • Todos os motores, spas e bombas de piscina.
  • Todos os bebedouros elétricos.
  • Exceções:
    • Em laboratórios industriais, os recipientes usados ​​para fornecer equipamentos onde a remoção de energia introduziria um risco maior deverão ser instalados sem a proteção GFCI.
    • Para receptáculos localizados em locais de leitos de pacientes de cuidados gerais ou áreas de cuidados intensivos de unidades de saúde que não sejam cobertos por 210.8 (B) (1), a proteção GFCI não será necessária.
    • Os recipientes que não são facilmente acessíveis e são fornecidos por um circuito derivado dedicado ao equipamento elétrico de degelo, degelo ou aquecimento de dutos e embarcações devem ser instalados de acordo com 426.28 ou 427.22, conforme aplicável.
    • Somente em estabelecimentos industriais, onde as condições de manutenção e supervisão garantem a participação de apenas pessoal qualificado, um programa de condutor de aterramento de equipamentos garantido, especificado em 590.6 (B) (2), será permitido apenas para as tomadas usadas para fornecer equipamentos que crie um risco maior se a energia for interrompida ou tiver um design que não seja compatível com a proteção GFCI.
05.10.2015 / 22:47

Não instale GFCIs para tomadas de geladeira dedicadas (a geladeira faz no entanto, precisa ser AFCI'ed - se é novo trabalho).


De acordo com a resposta do @ Tester101 (tirada do 2014 NEC), existem duas exceções.

GFCI necessário:

  • Outdoors, except where receptacles on dedicated circuits are not readily accessible, and are used to supply snow-melting, deicing, or pipeline and vessel heating equipment.

  • Unfinished basements, unless the receptacle is on a dedicated circuit and used to supply a burglar alarm.

Pelo que sei (não tenho uma cópia do 2014 NEC), essas são as duas únicas exceções à necessidade de um GFCI ou AFCI - para novo trabalho. Aparentemente, todos os outros locais que não exigem GFCIs, exigem AFCIs - para novo trabalho.


IMO, você deveria não arbitrariamente trocar pontos de venda; o trabalho antigo só deve ter cumprido o código no momento da instalação. No entanto, vejo poucas razões não para trocar todo e qualquer conveniência saídas para GFCI's (se você quiser). A menos que exigido pelo código para o novo trabalho que estou fazendo, não há como colocar centenas de dólares em comida em uma tomada GFCI dedicada a uma geladeira.

Deixando o jargão de código à parte, o OP pediu por qualquer motivo que você não gostaria que nenhum dos dois tipos de tomada fosse instalado. Minha preocupação número um sobre o fracasso é o alimento estragado que você terá em sua geladeira enquanto tenta proteger melhor uma tomada que você teria que puxar a geladeira para usar de outra forma.

IMO, este é o único lugar "você está melhor sem um".


Todas as estatísticas devem ser obtidas com um grão de sal; levemente relevante:

Each year, there is an estimated average of 60 electrocutions associated with consumer products. –www.esfi.org


CDC estimates that each year roughly 1 in 6 Americans (or 48 million people) get sick, 128,000 are hospitalized, and 3,000 die of foodborne diseases. –www.cdc.gov

Escolha seu veneno.

26.09.2015 / 03:44

Os GFCIs geralmente atrapalham a viagem com certos tipos de cargas. Por exemplo, muitos motores acionam o GFCI, mesmo que não haja vazamento no solo. É por isso que há uma exceção para a tomada da geladeira. É uma boa idéia ter isso em um circuito próprio, sem GFCI.

Um dispositivo GFCI geralmente não mede o vazamento no solo, compara a corrente na perna quente com a corrente na perna neutra. Normalmente, a mesma quantidade de corrente deve sair como volta. A premissa é que, se mais corrente é vista no quente que no neutro, é assumiu que alguma corrente está vazando para o solo em vez de retornar ao ponto morto - o que pode significar que alguém está sendo eletrocutado - para que o dispositivo interrompa a corrente.

Ouvi dizer que em alguns países (talvez na Austrália?) Existem diferentes graus de GFCI, alguns são classificados para uso com motores e cargas indutivas.

Agora, o AFCI - aquele que não posso dizer, ainda não testei em primeira mão, mas muitas pessoas informadas afirmam que, diferentemente do GFCI, os dispositivos AFCI simplesmente não funcionam como planejado.

06.10.2015 / 21:17

O código elétrico moderno não restringe a instalação do GFCI em todos os lugares. Todo equipamento moderno e de qualidade não deve ter vazamento suficiente para disparar o GFCI.

Você não pode instalar o GFCI se o equipamento que você estiver usando for de baixa ou velha qualidade e a corrente de fuga for suficiente para disparar o GFCI (constante ou intermitentemente). Na IMO, é melhor consertar ou substituir o equipamento, mas isso é outra história.

Em resumo, onde o medo de efeitos negativos do disparo acidental do circuito GFCI superaria os benefícios dessa proteção. Caso de debate usual que encontrei: geladeiras, bombas de depósito e outros equipamentos críticos. Entretanto, isso é uma questão de opinião; portanto, você deve tomar uma decisão por si mesmo. Eu sou apenas um cara com uma conexão com a internet.

23.09.2015 / 00:56