De que painel de amperagem eu preciso para um salão de cabeleireiro?

0

De que painel de amperagem eu preciso para um salão de cabeleireiro com as estações 14, todas elas desenhando amplificadores 16, a cada momento? (1800 watts / 110v = 16.36 amperes?)

Pela minha lógica, precisaremos de um painel elétrico com capacidade mínima de 16 * 14 = 224?

O que é realmente confuso é o fato de que todos os eletricistas que eu contato em Nova York parecem dizer o melhor que posso obter é a fase monofásica do amplificador 200 ou uma conexão do amplificador 3 da fase 100. A conexão atual é a fase monofásica 100, eu acho.

Sei que existem aquecedores de água, etc., que podem utilizar todas as fases 3 e extrair menor corrente de cada fase, mas como funciona, por exemplo, em secadores de cabelo? Nós apenas atribuímos, digamos, estações 4 por fase, etc., para que possamos obter coletivamente amplificadores 300, em teoria, de um painel de amplificador 3 de fase 100? Isso é possível?

por jinais 08.03.2019 / 16:18

2 respostas

O serviço 200A está no 240V. Esse é o 400A do 120V, então você deve ficar bem. Os secadores de cabelo, ferros de frisar, etc. em cada estação estarão no 120V. Você deve ter um circuito 20A separado para cada uma das estações 14. Isso pode ser feito com os receptáculos duplex 15A (permitidos para circuitos 20A), embora os receptores duplex 20A ofereçam mais flexibilidade.

Se todas as estações estiverem funcionando ao mesmo tempo (o que provavelmente não acontecerá com a freqüência esperada), isso seria 16A * 14 = 224A, deixando o 176A para todo o resto. "Tudo o resto" inclui pequenas cargas:

  • iluminação - que atualmente não demora muito (relativamente falando) graças à tecnologia LED
  • computador para a recepção
  • TVs para manter os convidados em espera

e cargas grandes potencialmente 2:

  • HVAC - principalmente AC, pois o aquecimento (espero) usaria gás natural. Ar condicionado, particularmente para um espaço que gera o 90,000 BTU / hr secando o cabelo das pessoas, pode ser uma carga significativa. Se você estiver em um grande edifício fornecendo HVAC por meio de um sistema de aquecimento central e um resfriador, então não há problema. Mas se você estiver em um espaço onde fornece seu próprio HVAC, precisará obter uma estimativa do mundo real da capacidade de ar-condicionado e do uso associado de eletricidade com base não apenas nos parâmetros usuais (metragem quadrada, número de pessoas), mas incluindo os secadores de cabelo executando uma grande porcentagem do tempo.
  • Aquecimento de água. Meu palpite é que você usará uma quantidade significativa de água quente às vezes para lavar o cabelo. Se a sua água é aquecida com gás natural, não há problema algum. Mas se você planeja usar um aquecedor elétrico de água (ou vários aquecedores elétricos de água), também precisa levar isso em consideração.

HVAC e aquecedores de água elétricos são cargas 240V. Um típico residencial o aquecedor de água pode ter elementos 9,000W (2 x 4,500W) e usar um circuito 40A. Seus requisitos podem ser significativamente mais altos, pois você deve permitir xampus 14 dentro de minutos da loja, todos os dias.

10.03.2019 / 02:20

A maneira usual de um eletricista ou engenheiro dimensionar um serviço é fazer um cálculo de carga que leve em consideração tudo o que está no serviço - não apenas os receptáculos nas estações, mas também o microondas na sala de descanso, o aquecedor de água, as luzes, etc. O cálculo da carga leva em consideração quais cargas provavelmente permanecerão por longos períodos continuamente e a "diversidade". Nesse contexto, diversidade significa levar em consideração que você não ativará tudo de uma só vez.

Estou um pouco surpreso com o que os eletricistas estão dizendo, mas se eles estão dizendo a mesma coisa, provavelmente estão certos. O tamanho do serviço disponível para você pode depender de muitas coisas - o tamanho do conduíte que alimenta seu espaço, regras da empresa de energia, transformadores de utilidade, regulamentos elétricos locais de Nova York, etc.