O problema do aquecimento elétrico é que tudo é barato. Quero dizer, os aquecedores em si são baratos apenas porque são coisas simples. Mas termostatos e acessórios são o outro tipo de barato ... quando alguém acaba pagando US $ 50 por um aquecedor de rodapé 2000W, não quer pagar US $ 40 por uma estatística de qualidade, e trocar o 30A de corrente é um trabalho árduo , então os cantos precisam ser cortados em outro lugar. Como resultado, as estatísticas elétricas de tensão de linha tendem a
O que você tem lá é uma estatística incorporada do Cadet. Possui outras duas desvantagens estruturais:
- fica bem ao lado do aquecedor. Esse é um lugar ruim para qualquer termostato. Está lá apenas porque é mais fácil conectar e a tensão da linha de fiação é difícil.
- Como qualquer termostato de tensão de linha, ele tem toda a corrente percorrendo suas partes internas, bem perto do sensor de temperatura. Essa corrente faz calor, o que causa uma leitura errada do sensor, cortando abaixo da temperatura desejada. Isso não pode ser compensado, porque o calor parasita é o quadrado da corrente e eles não sabem quanta corrente você realmente fluirá através dele.
Agora, o primeiro problema é curado afastando o termostato do aquecedor. No entanto, isso envolve executar a fiação da rede elétrica no local do termostato, o que, devido aos requisitos de rigidez e código, é muito mais difícil do que executar a fiação do termostato 24V. E isso não ajuda a resolver o problema de temperatura que existirá com qualquer termostato de tensão de linha, mas pode ser reduzido reduzindo a corrente por termostato. Quanto ao problema barato, isso é resolvido com a compra de qualidade. Mas os termostatos de tensão de linha de qualidade (mantendo boa temperatura) são incomuns e, portanto, caros, e você simplesmente não encontrará um que seja montado em um aquecedor Cadet como esse, porque é uma causa perdida.
Poder 24V?
Os aquecedores de tensão de linha podem ser controlados pelos termostatos 24v. Precisamos de alguns bits da lixeira de peças HVAC: um transformador 24V ($ 12) e um ou mais contatores / relés de ar condicionado ($ 12) que devem ser montados dentro de uma caixa de junção grande apropriada ou um relé RiB ($ 18 ) ou um transformador-relé combinado no estilo Aube ($ 40). Os relés trocam a energia do aquecedor.
Também precisamos de algum espaço utilitário para montá-los, que poderia estar dentro das extremidades do aquecedor, se você não se importar em ouvir o leve zumbido do transformador ou o estalo do relé. O transformador pode estar em qualquer lugar, os contatores devem estar em algum lugar ao longo da linha de energia, do painel ao aquecedor. As conexões entre o transformador, o relé e o termostato são feitas pelo cabo do termostato leve; recomendo o fio 4 apenas para opções de expansão. O roteamento obedece às regras informais de campainhas e fiação telefônica.
Os termostatos 24V são abundantes e têm qualidade no preço, já que não precisam trocar de energia. A partir de $ 10, uma qualidade da Honeywell é de $ 30, limpe o ninho de $ 300.
Controle central
Pessoas com fornos a gás / ventilação têm controle central porque é barato. Eles adorariam ter controle por sala, porque resolve muitos problemas de conforto e economiza energia. O controle individual da sala é na verdade uma virtude, um recurso procurado que você obtém automaticamente com rodapés elétricos. Eu não seria rápido em descartá-lo.
Você pode estar errado ao supor que os fios de todos os rodapés vêm do painel de serviço para um ponto central. Cada aquecedor precisa apenas do 240V, da maneira que for possível. Eles podem estar em disjuntores separados. Nesse caso, é impossível ter um termostato central com a tensão da linha. Eles possuem estatísticas de tensão de linha de pólo 2, mas apenas trocam um pólo termostaticamente, o outro está desligado apenas na posição OFF. Independentemente disso, administrar uma casa inteira de energia através de um status de tensão de linha pode exceder sua capacidade.
Se você realmente deseja fazer isso, precisará executar uma ramificação da fiação da rede elétrica, a partir do painel de serviço ou do ponto de alimentação comum até o termostato.
Fazer isso no 24V permitiria que um termostato controlasse o número de aquecedores de vários disjuntores. Os relés podem estar em qualquer lugar entre o painel de serviço e cada aquecedor. Seria necessário haver um cabo de termostato conectando termostato, transformador e cada relé, em um layout em estrela (de qualquer lugar para qualquer lugar, desde que todos estejam conectados).
Controle por quarto
Nesse caso, minha recomendação seria mudar para um termostato montado em uma posição normal na parede.
Se você usar a fiação de tensão da rede elétrica, precisará de uma rota para o local do termostato: a) o aquecedor, b) o painel de serviço ou c) em qualquer lugar ao longo da fiação do aquecedor (mas para um local na rota, você precisará do 14 " + de folga ou para substituir uma extremidade do cabo e você montará uma caixa de derivação lá.) A partir desse local, você "coloca" um cabo terra + de fio 2 no local do termostato. Tudo isso precisa ser feito com Cabo ou conduíte NM e aos padrões de fiação da rede elétrica.
Se você usar a fiação 24V, também precisará identificar um local no aquecedor, no painel de serviço ou ao longo da fiação entre eles quando uma caixa de junção puder ser montada. Aqui, um relé é instalado. Com o cabo do termostato fácil de conectar, você precisa conectar o termostato, o transformador e o relé. Qualquer lado do triângulo do 2 será suficiente.