Ampacidade do fio do alimentador

0

Estou planejando executar dois conjuntos de cabos de quatro fios (dois pontos quentes, um neutro e um terra) através do mesmo conduíte para alimentar dois subpainéis de um único painel do disjuntor principal. Entendo que preciso reduzir a amplitude dos cabos para 80% porque os estou executando em conduítes sem manter espaçamento, mas fiquei pensando essa mesa, a última seção mostra a ampacidade classificada como 100% para o cabo SE como um alimentador, mas isso parece assumir as classificações do terminal 90 ° C, que os subpainéis (na página 6 aqui) não estão classificados para. Eles têm uma classificação de terminal 75 ° C.

Isso significa que eu preciso obter a classificação 80% da 75 ° C apresentada na primeira tabela para obter o tamanho do meu condutor (por exemplo, condutores 1GA Cu para capacidade 100A) ou posso usar a 80% das especificações do fio do alimentador (por exemplo, 2GA Condutores de Cu para capacidade 100A).

Entendo que a diferença é literalmente um tamanho de fio, então provavelmente é melhor sobredimensionar do que subdimensioná-lo, mas quero saber como devo ler essas tabelas corretamente.

por Hari Ganti 11.01.2017 / 22:18

1 resposta

Aqui estão as referências de código de acordo com a 2014 NEC: 110.14.C- Condutores com classificações de temperatura superiores às terminações especificadas devem ser utilizados para correções de ajustes de amplitude ou ambas. 215.15.A- quando um alimentador fornecer uma combinação de cargas contínuas ou qualquer combinação de cargas contínuas e não contínuas, o tamanho mínimo do alimentador deverá ter uma ampacidade não menor que as cargas não contínuas mais 125% das cargas contínuas. Tabela 310.15.B.3.A- Fatores de ajuste para mais de um condutor de corrente 3. 4-6 = 80% comentário original:
Não tenho meu livro de códigos à mão, por isso vou publicá-lo como um comentário. Você pode usar a ampacidade do fio no 90 para reduzir o valor, mas não pode exceder a tabela de graus 75 para obter um valor final. Além disso, se suas cargas planejadas forem contínuas (+ cargas de hora 3), essa parte da carga precisará estar em% 125. A menos que eu esteja configurando um sub para uma carga não contínua dedicada, uso 125% do tamanho do disjuntor do alimentador. Mas o uso das especificações para a redução e desclassificação do 90 é legal.

13.01.2017 / 15:34