Ajuda: Como conectar o 220V na garagem ao NEMA 10-30r porque o soldador MIG e o compressor de ar têm o 10-30p

0

Analisei muitos artigos neste site, pois eles foram referidos em minhas pesquisas no Google. Mas a maioria tem sido sobre secadores.

Eu tenho um compressor de ar mais antigo (240V, 60Hz, 15A, 5hp) e um soldador MIG (230V, 60Hz, 21A) que possui NEMA 10-30p em seus cabos. Peguei um 10-30r e 10 / 2 Romex para este circuito dedicado (dedicado a esses dois itens de loja), de acordo com as instruções de alguns funcionários da Lowe's. Eu já passei o eletroduto de PVC 1-1 / 4 "e esse fio 10 / 2 do subpainel na garagem até a viga central onde estou colocando meu receptáculo.

Comecei com o pé errado? Ou posso fazer isso funcionar? [Outros tópicos aqui são lidos como se o código dissesse que eu não posso nem usar o NEMA 10-30r na nova fiação (desde 1996)].

Devo ter adquirido o cabo 10 / 3?

Como eu adaptaria meu cabo de três fios do compressor e da MIG a um NEMA 6-30 de quatro fios?

Tenho fotos se eles ajudarem.

por DrMuffn 06.09.2018 / 22:01

1 resposta

Você não pode instalar um 10-30R. Isso está fora da mesa. A questão é se você pode

  • instale um 6-30R com terreno quente fios ou
  • corrida quente-quente-neutro-chão fios e instale um 14-30R.

Você precisa verificar isso. Mas provavelmente essas máquinas são apenas 220V e não precisam de neutro. Nesse caso, essas máquinas não deveriam ter o plug 10-30 nelas em primeiro lugar, porque o 10-30 fornece mas não moído. Isso é muito comum com entusiastas que simplesmente querem 'obter-r-dun' e não querem se preocupar com segurança ou código (que são próximos da mesma coisa que o IME).

Essas máquinas provavelmente querem o 6-30.

insira a descrição da imagem aqui

10-30 é uma má notícia porque falta terreno. Neutro não é terra, e aterrar coisas em ponto morto é inseguro.

Conduíte é mágico

Independentemente, Você tem canal, e entendo que isso significa que o conduíte é contínuo do painel de serviço para o novo local do receptáculo. Cabo como 10 / 2 cabo, É definitivamente a coisa errada no sentido de que tentar instalá-lo em um conduíte será como lutar com jacarés. Também destrói sua capacidade de expandi-lo.

A coisa certa a colocar nesse canal é

  • Dois fios pretos, tipo THWN-2, tamanho #10, encalhado. *
  • Um fio terra nu ou verde, #10, pref. encalhado

Puxe-os e você terá tudo o que precisa para conectar um NEMA 6-30, que é o que suas ferramentas na realidade necessidade. Agora, se eu estiver errado e uma ferramenta realmente precisar de NEMA 14-30 ... ou se mais tarde, você deseja conectar uma coisa nova que precisa de neutro ou apenas à prova de futuro, nada mais fácil: deixe os fios no lugar e puxe o fio adicional 1:

  • Um fio branco, THWN-2 #10, encalhado

Para puxá-lo, tente empacotar as extremidades com fita e empurrá-lo, ou use um aspirador para puxar um guardanapo amarrado a uma corda robusta. Em qualquer lugar que você se deu corpo do conduíte para abrir, abrir e guiar os fios, não os arraste para o canto. Você também pode usar fita de pescar.

Você percebe que isso deixa você grande quantidade do quarto. Você pode realmente colocar quantos circuitos 4 nesse cabo. Os circuitos podem ser maiores - você pode suportar mais três circuitos 50A (fio #6) ou até mesmo uma mistura de maiores ou menores. Então, na verdade você nem precisa trocar plugues, você pode simplesmente jogar outro quente-quente ou quente-quente-neutro naquele cano, e ligue um plugue separado, e você pode executar os dois ao mesmo tempo. Muito útil se você adquirir um coletor de pó 240V. Esses múltiplos circuitos podem compartilhar o fio terra 1.


Na verdade, não é ilegal colocar cabos em conduítes, apenas uma experiência muito miserável para puxá-los, e o cabo mastiga a maior parte da capacidade do seu tubo (o cabo plano é contado como se fosse um fio redondo de maior dimensão, o que significa apenas o cabo 1 em um eletroduto 1-1 / 4 "). E você não seria capaz de fazer atualizações modulares como esta - se você tivesse puxado o 10 / 2 e desejasse a neutralidade, seria necessário puxar o 10 / 2 e puxar o 10 / 3, que desperdício. O resultado é que quem disse para você usar o cabo é um tolo.

Tudo isso a dizer: pegue o 10-30R e o cabo cortado e leve tudo de volta para Lowes e no balcão de atendimento ao cliente estar com raiva.

Você já fez isso !! ??

Edit: Estamos você está me dizendo que você tenha um cabo 6 / 2 e um cabo 10 / 2 enfiados neste conduíte.

OK, vamos fazer as contas. Seu eletroduto de tamanho comercial 1-1 / 4 "tem polegadas quadradas 1.5625. Os cabos ovais contam o mesmo que um fio redondo de sua ampla dimensão, 6 / 2 é 0.68" em polegadas quadradas 0.4624. 10 / 2 é 0.49 "em polegadas quadradas 0.2401. Ambos os cabos (até agora) contam como polegadas quadradas 0.7025. Isso significa que seu eletroduto já está 45% cheio. Dois" fios "em uma pista são permitidos apenas 31%, portanto, isso já é overstuffing ilegal.

Os cabos 3 ou mais podem preencher até 40%, mas os dois Romex já colocam você acima de 45%, então não há problema. Não há como fazer isso. Se você quiser adicionar um terceiro circuito, deverá retirar todo o Romex e substituir o THWN, que será incrivelmente mais fácil de puxar, a propósito, especialmente se estiver ocioso.

insira a descrição da imagem aqui

Mais uma vez: você a vê em Lowes / onde quer que eles geralmente tenham comprimentos de cabos pré-cortados com desconto, mesmo que Lowes supostamente tenha uma política de devolução de cabos não cortados. É daí que eles vêm. Rasgue tudo isso cabo, leve-o e tudo o mais no recibo de volta a Lowes, bata-o sobre a mesa e deixe o Hulk enfurecer: "Você sabia essas coisas eram ilegais quando você as vendeu para mim! "Deixe todas as coisas, diga a eles que você vai estornar seu cartão de crédito pela cobrança total, e então faça. Fazer um estorno custa cerca de US $ 20 e eles também perdem o dinheiro.

Se você tiver itens no recibo que deseja manter, basta comprar clones em outro recibo e devolvê-los nesse recibo, para retornar tudo no recibo. Faço isso o tempo todo porque sou reembolsado e a contabilidade não gosta de ver dois recibos complicados mostrando a compra do ABCDE e o retorno de -A -B -C.

E quando você compra um cabo de substituição, eu procurava uma fonte de energia elétrica e dizia a eles que você não está impressionado com os preços ou serviços da big-box (diga que eles sabem que você é motivado pelo preço e lhe dará um preço de contratado) ) A alimentação elétrica terá mais variedade de cores para o seu prazer em distinguir os circuitos.


* Por que a mesma cor? Não é realmente necessário distinguir os dois fios quentes de um para o outro - sério, você não vai faça qualquer coisa com esse conhecimento! Além disso, fique à vontade usar de outros cores quentes legais (NÃO verde acinzentado branco), especialmente se você estiver misturando vários circuitos neste tubo.

Portanto, se você preencher isso com quatro circuitos 30A, use preto-preto, vermelho-vermelho, azul-azul e laranja-laranja (ou quaisquer que sejam os estoques de suprimentos elétricos).

Eu tive um gênio que colocou quatro circuitos #10 (e alguns circuitos #12) em dois condutos paralelos. (Circuitos 4 por conduíte no máximo). Ele colocou todos os #10s em um conduíte, o circuito 1 era preto-vermelho e o outro 3. As marcas dele caíram e você não conseguiu diferenciá-las. Então, eu "reorganizei" - pretos 2 e vermelhos 2 em cada conduíte. E fez os circuitos preto-preto e vermelho-vermelho. Agora é fácil!

07.09.2018 / 00:11