Peço desculpas se houver uma resposta para minha pergunta em uma das outras várias perguntas sobre troca de forma 3, mas, se houver, não a encontrei.

Acabei de comprar uma casa antiga, construída em 1967. Estou substituindo as tomadas e interruptores (para a aparência; tudo funcionou bem, mas estava imundo, quebrou a cerâmica etc.) e encontrei um problema.

Existem dois interruptores de mão 3 (um dentro da porta da frente e outro no final do corredor) que deveria controlar duas das tomadas na sala de estar. Não há luz no teto. Havia duas luzes de aparência de castiçal montadas na parede acima da lareira que estavam conectadas à tomada de lá. Esses interruptores foram usados ​​para ligar e desligar as luzes. Há outra saída na sala que também foi controlada por eles.

Troquei todas as tomadas e interruptores da sala (exceto a tomada do relógio antiga) e a energia funciona. O problema é que as tomadas que devem ser controladas pelos comutadores são energizadas o tempo todo, independentemente das posições dos comutadores. Eu testei os terminais nos comutadores e eles estão fazendo o trabalho deles (sacudir o comutador transfere energia), por isso estou assumindo que o problema está na fiação da tomada, embora já se saiba que eu estava errado antes.

Não sou artista, mas fiz esse diagrama e escrevi tudo para tentar ajudar a explicar: Layout da sala de estar

  1. Caixa com comutadores 5 Caixa com comutadores 5 Caixa com comutadores 5 2
    • Switches 3-ea 2-way e comutadores 2-ea 3-way
    • A alimentação de energia do painel entra na sala aqui:
      • Fio preto 1: divida em fios pretos 4-ea e fio branco 1-ea (que parece ser o fio quente de fita branca com preto em 6)
      • Fio branco 1: emendado com fios brancos 5-ea
    • Alternar 1: interruptor de direção 3.
      • Este interruptor deveria tomadas de controle 4 5 juntamente com o interruptor de direção 3 em 6.
      • Este é o único comutador na caixa que não possui um dos fios pretos do painel conectado a ele
      • 1-ea vermelho e 1-ea preto de 6 estão conectados a ambos os lados do comutador (vermelho à direita, preto à esquerda).
      • Fio vermelho 1-ea saindo da caixa em direção a 2 está conectado ao parafuso preto.
    • Alternar 2: interruptor de direção 3. Esse interruptor e outra via 3 no porão controlam as luzes do poste na entrada da garagem.
      • 1-ea preto do painel está conectado ao parafuso preto
      • Os viajantes 1-ea preto e 1-ea vermelho saem do interruptor imediatamente
    • Comutadores 3 - 5: interruptores de maneira 2 que controlam coisas diferentes (luzes da varanda, etc.)
      • Todos os comutadores 2-way têm o 1-ea preto do painel e o 1-ea preto viajando de cada comutador fora da caixa
  2. Tomada duplex
    • A caixa possui cabos de fio 2-e 3 (branco, preto, vermelho) entrando e saindo.
    • Fios brancos estão conectados ao lado esquerdo.
    • Os fios pretos são unidos e depois conectados ao canto inferior direito
    • Os fios vermelhos são unidos e depois conectados ao canto superior direito
  3. Tomada duplex
    • A caixa possui cabos de fio 2-e 3 (brancos, pretos, vermelhos) entrando e saindo
    • Fios brancos estão conectados ao lado esquerdo.
    • Os fios pretos são unidos e depois conectados ao canto inferior direito
    • Os fios vermelhos são unidos e depois conectados ao canto superior direito
  4. Tomada duplex Outlet (4) Saída (4) 2
    • Esta tomada deveria ser controlado pelo primeiro interruptor 1 e o interruptor em 6.
    • A caixa possui cabos de fio 2-e 3 (brancos, pretos, vermelhos) entrando e saindo
    • Os fios brancos são unidos e depois conectados ao parafuso inferior esquerdo
    • Os fios pretos são unidos e depois conectados ao canto inferior direito
    • Os fios vermelhos são unidos e depois conectados ao canto superior direito
  5. Tomada duplex
    • Esta tomada deveria ser controlado pelo primeiro interruptor 1 e o interruptor em 6.
    • Fios brancos estão conectados à esquerda
    • Os fios pretos são unidos e conectados ao canto superior direito
    • Os fios vermelhos são unidos e conectados ao canto inferior direito
  6. Interruptor de passagem 3 Switch (6) Alternar (6) 2
    • Este interruptor deveria tomadas de controle 4 5 juntamente com o Switch 1 em 1.
    • Cabo de fio 1-ea 3 entrando e saindo da caixa
    • Fio branco com fita preta (que eu suponho que seja o único fio branco emendado com o restante dos pontos pretos do painel na 1) está conectado ao parafuso preto
    • Fio preto está conectado ao parafuso esquerdo
    • O fio vermelho está conectado ao parafuso direito
    • Presumo que os fios vermelho e preto sejam os viajantes conectados ao Switch 1 no 1.
  7. Tomada duplex
    • O cabo de fio 1-ea 2 (branco e preto) encontra-se nesta caixa
    • O branco está conectado no canto inferior esquerdo
    • O preto está conectado no canto inferior direito
  8. Tomada única com pino 2
    • A tomada é embutida na parede. Aparentemente, era isso que eles costumavam fazer antes que a maioria dos relógios funcionasse com baterias.
    • Eu não abri isso ...

Eu estou definitivamente faltando alguma coisa. Alguém por favor me ajudará a descobrir o que é?

EDITAR 2019-07-06: On Chris Cudmore's e Britt's conselhos Eu quebrei as abas no lado quente das duas tomadas que deveriam ser controladas pelos interruptores e nada mudou.

It DID traga outra pergunta à minha mente. Todos os diagramas de fiação do comutador de mão 3 que vejo são apenas os viajantes que vão às tomadas comutadas e ao outro comutador de mão 3. Todas das tomadas nesta sala têm fios de viajantes conectados a eles. Isso parece correto?

EDITAR 2019-07-27: Harper's responder está correto. A fiação estava correta, mas os interruptores controlam todos das principais saídas dos duplex na sala. Depois de quebrar todas as abas do lado quente do restante das tomadas, os interruptores funcionam como um encanto. Eu deveria ter verificado isso antes de substituir tudo, e definitivamente aprendi uma lição para trabalhos futuros.

por watson387 05.07.2019 / 21:12

3 respostas

Erro fácil de cometer, principalmente quando você trocou alguns recipientes e encontrou um deles.

Você precisa quebrar as abas do receptáculo nas tomadas 2, 3, 4 e 5. E feito.

Observe que é possível cometer um erro de chave com os comutadores 3-way; Eu não acho que você fez. Você parece saber a importância do parafuso preto, e essa é a essência.




Agora, você mencionou que deseja apenas os receptáculos 4 e 5 trocados. É possível evitar a divisão dos recipientes 2 e 3, mas ele abre duas grandes latas de vermes.

Primeiro, o próximo proprietário pode querer que seja diferente, portanto, ter os receptáculos 2 e 3 sem comutação prejudica um possível ponto de venda.

Segundo, isso requer "tocar" (ter que alterar e, portanto, ser responsável pela fabricação) das emendas na parte de trás da caixa. Realmente, realmente, realmente não gosto do que vejo: uma enorme massa de fita isolante com fios 2 saindo do lado 1 e fios 1 saindo do outro, especialmente quando esse grupo não é grande o suficiente para conter plausivelmente uma porca de fio.

So I não quero tocá-lo com uma haste de pé 10, porque I não quero ser responsável por isso. Negócio diferente para você; é a sua casa que queima. As caixas de metal ajudam um pouco. Embora eu ficaria mais feliz em vê-lo ou instalar disjuntores AFCI ...

... ou flagele essas emendas horríveis da casa. Eu desenrolaria cuidadosamente a fita isolante, NÃO cortaria a fita (por medo de cortar um fio), e NÃO cortaria os fios porque você precisa do comprimento (embora, é claro, as tranças sejam dispensáveis). Em seguida, amarre-o com uma porca de arame apropriada e de qualidade (marca ideal: amarela para os fios 2-3, vermelha para 3-6) usando uma boa técnica, testada por um empresa teste de tração.

Nunca gravado. As porcas dos fios de fita são feitas porque os fios se soltam se não as prenderem. Mas se os fios puderem se soltar, isso significa que a conexão está ruim no momento e e começar um incêndio! Portanto, itere na técnica até que você passe no teste de tração sempre. O único momento para prender as porcas dos fios é quando se fecha um único fio; as porcas não se destinam a fios individuais e precisam de ajuda.

Voltar para os receptáculos desenergizados 2 e 3. Depois de terminar de consertar as emendas, instale o 2 e o 3 com a guia intacta e tampe a trança vermelha ou simplesmente não a instale.

Se você já dividiu a aba, mantenha o rabo de cavalo vermelho e junte-o ao rabo de cavalo preto na porca do fio preto.

06.07.2019 / 22:44

Meu entendimento da descrição (muito bom por sinal) é que você tem dois receptáculos duplex que têm as duas saídas superiores controladas simultaneamente pelos interruptores de três vias. As tomadas mais baixas devem estar ligadas o tempo todo.

Se essa suposição estiver correta, a solução é muito simples. Desligue a energia, desmonte os receptáculos, mas deixe os fios conectados e solte a aba entre os parafusos no lado quente (vermelho e preto). Isso desconectará eletricamente o circuito superior (comutado) da parte inferior (sempre ligada).

insira a descrição da imagem aqui

05.07.2019 / 21:36

Retire a aba do lado quente do receptáculo. Cada tomada que você trocou precisa ser protegida contra falha de arco no código. Ligue para um eletricista na próxima vez.

06.07.2019 / 15:37