Fiação da banheira de hidromassagem (substituindo a banheira normal)

0

Comprei uma banheira da marca "Jacuzzi" - tamanho padrão (30x60) com jatos - para substituir a banheira "normal" antiga.

Eu posso fazer o encanamento / acabamento, mas não tenho certeza sobre os requisitos do código de fiação.

Até agora eu entendo: - local úmido, então preciso de GFCI - circuito 20A dedicado para bomba e outro para aquecedor, se eu adicionar um aquecedor - temporizador / interruptor a pelo menos 5 pés de distância

Montei uma tomada GFCI dentro da "abertura de acesso de interceptação"? Posso usar o 12 / 2 NM normal (Romex)?

Também não sei onde montar o timer / switch ou qual switch comprar (ele não veio com um). Onde você montaria o timer / switch - este é um banheiro pequeno padrão 6x8. Então, na parede oposta ao lado da pia, a pelo menos 5 pés de distância?

por destreza 06.04.2019 / 06:26

1 resposta

Você não pode colocar um receptáculo GFCI dentro da "abertura de acesso de interceptação" porque ele deve ser acessível para que você possa redefini-lo. Mas tudo bem; Os GFCIs podem ficar em qualquer lugar e proteger uma carga "abaixo da linha" dela.

Uma boa razão para fazer isso é que, se o GFCI estiver muito próximo, sua proteção não será total. Se os terminais de linha do GFCI se molharem, isso ainda pode causar um choque elétrico, mesmo que o GFCI desapareça. Na verdade, é melhor instalar um GFCI longe do que está protegendo.

insira a descrição da imagem aqui

Um local possível é no painel de serviço, usando um Disjuntor GFCI. Se é um circuito dedicado que vai apenas para a banheira de hidromassagem, isso faz muito sentido.

O cabo 12 / 2 é bom para o circuito do motor 20A. Você não disse qual a corrente do aquecedor; se for 20A, então #12 está bom. Se é 30A, você precisa de #10.

Se o aquecedor for apenas 120V ou 240V, o cabo / 2 será suficiente. Se for 240 / 120 com ponto morto (o que me surpreenderia), você precisará de / 3. Você também precisa de um GFCI no aquecedor. Se for um aquecedor 240V, isso só é possível como um disjuntor GFCI.

Você definitivamente quer a proteção GFCI antes o temporizador. Primeiro para protegê-lo enquanto você o está operando, e segundo porque cortar a energia de um GFCI é ruim para o GFCI e causará viagens incômodas.

As instruções de instalação do jacuzzi informarão oficialmente quais tamanhos de cabo e disjuntor usar. Essas instruções são aprovadas pelos Labratories da Underwriter como parte de sua listagem da UL. Você deve segui-los porque a validade da listagem UL depende de seguir as instruções. (Código, NEC 110.3B).

06.04.2019 / 07:13