1AWG com um disjuntor menor?

8

Estou pensando em ter um equipamento de fornecimento de veículo elétrico (EVSE) instalado. No interesse de provas futuras para uma picape elétrica que entrar no mercado daqui a um ano, eu gostaria de instalar o fio 1 AWG para os amplificadores 100 @ 240 Volts (residencial). Mas meu EVSE hoje deve apenas extrair amplificadores 32 @ 240 Volts, portanto, seria seguro ter uma fiação instalada destinada a amplificadores 100 e usar um disjuntor de amplificador 40 hoje, caso o evse atual de amplificador 32 decida funcionar incorretamente, o disjuntor menor dispararia nos amplificadores 40 e trocaria o disjuntor para os amplificadores 100 quando chegar a hora? Obrigado.

por Nathan R 08.10.2019 / 23:10

3 respostas

Claro, você pode sempre upsize o fio.

No entanto, um aumento dramático introduz duas complicações.

  • o fio muito maior não caberá no dispositivo. Será necessário pigtailed a um fio de tamanho adequado, como um 6 AWG.

Ao lidar com fios #1, não é tão simples quanto usar uma porca de fio laranja gigante do tamanho de um saleiro. Você precisa usar um conector como o Polaris, que é um terminal de terminal isolado. Você também pode usar terminais de terminais não isolados ou parafusos divididos, se não se importar de amarrá-lo sob quantidades inacreditáveis ​​de fita isolante. Você precisa isolar os neutros.

  • Você provavelmente está lidando com fios de alumínio (espero)

Geralmente, todas as terminações dimensionadas para o fio #1 são compatíveis com o alumínio; por que não, já que o alumínio é normal e esperado nesses tamanhos. Você apenas precisa tomar cuidado para usar terminações classificadas para alumínio; um Polaris é bom, no entanto, eu não usaria um parafuso dividido, a menos que o fio menor também seja de alumínio. O alumínio é bom para usar nesses tamanhos.

Mas sim, definitivamente coloque o fio mais pesado. O único caso em que eu não faria isso seria se o fio estivesse no conduíte e a execução for muito curta. Nesse caso, os adaptadores pigtail para o fio maior podem ser mais caros do que apenas fazer toda a execução no fio menor. Pode ser trocado para o fio maior posteriormente.

09.10.2019 / 00:41

Você pode usar cabos maiores e usar um disjuntor menor, mas não o contrário. Se você está planejando o 1 AWG para 100 Amps, está falando de cabos de alumínio. Você terá que encaixar nas duas extremidades um AWG 8, porque o AWG 1 não caberá no disjuntor ou receptáculo do 40 Amp. A carga futura do 100 Amp pode ser uma pressão no seu painel, então verifique isso junto com seu outro planejamento.

08.10.2019 / 23:53

Sim, ter fio maior sempre é bom. Dependendo do tamanho do fio que os terminais do disjuntor de amplificador 40 estão listados, você pode precisar de um cabo trançado que se encaixe no disjuntor conectado ao seu 1 AWG, mas esse é um problema comum em uma solução direta. Você deve considerar o uso de fios de alumínio para uma execução tão grande, se atualmente estiver olhando para o cobre.

08.10.2019 / 23:54