Estou tentando obter algum espaço extra no meu painel e estou tendo dificuldades para encontrar um disjuntor em tandem que caiba nessa caixa (veja a foto), alguém pode ajudar?
Parece ser um centro de carga da Siemens no qual alguém conectou um único disjuntor Square D. Homeline. Fisicamente eles se encaixam, mas é improvável que o Sq. O disjuntor D está listado para ser usado em um painel da Siemens e garanto que o painel da Siemens não está listado para o uso de disjuntores Square D. Mas não foi isso que você pediu ...
Quanto à questão dos conjuntos, os painéis da Siemens devem ser projetados especificamente para aceitar conjuntos porque as conexões de barramento são diferentes. Como já foi dito, a etiqueta na parte interna da porta do painel listará as opções disponíveis para os disjuntores.
Mas a maneira mais rápida de saber é olhar o número da peça do painel. Haverá uma letra (ou 2) seguida de dígitos 4 e outras coisas. Os dígitos 4 imediatamente após as letras indicam o que você pode fazer a esse respeito. O primeiro par de dígitos informa o número de "espaços" no painel, o próximo par de dígitos informa o número de "circuitos" que ele pode manipular. Se os dois conjuntos de números forem iguais, o painel NÃO PODE aceitar nenhum disjuntor em tandem, ou seja, "ES1212 ..." significa que são espaços 12, circuitos 12, o que significa NENHUM dos espaços permitirá um disjuntor em tandem. Se o número da peça for "ES1624 ...", significa que ele possui espaços 16, mas permitirá até circuitos 24, o que significa que o 8 dos espaços disponíveis (geralmente apenas na parte superior) pode aceitar tandems, o que significa que você acaba com os circuitos 16 nos espaços superiores do 8 usando tandems, em seguida, o 8 tem mais disjuntores nos espaços inferiores do 8.
Tudo o que podemos ver é QP e interruptores, precisamos ver os textos impressos no painel para fornecer ajuda. Os disjuntores precisam ser listados para o painel. , uma vez que essas informações carecem de uma recomendação compatível com o código é impossível. O painel Square D possui disjuntores não CTL e disjuntores duplos, mas precisamos saber o tipo de painel para sugerir um disjuntor compatível com o código.
Adicionado com a foto do painel; que é um painel 40-40, para que você não possa usar coisas ou trapaceiros duplos. O caminho adequado a seguir seria adicionar um sub-painel ao lado. Remova os disjuntores 2 desse painel e use esses slots para instalar um disjuntor no seu submarino. Os fios dos disjuntores 2, incluindo os neutros e o terra, podem ser amarrados ou unidos e puxados para o submarino e, em seguida, conectados novamente. Você precisará de um alimentador de arame 4 2 quente neutro 1 e aterrado 1 para o novo subpainel. O terra e o neutro precisam ser isolados, portanto, se o seu novo painel tiver um parafuso de ligação ou jumper de cobre que precisaria ser removido. Essa é a única maneira compatível com o código para prosseguir com esse painel.
Tags disjuntor