Qual é o método 'por código' adequado para passar cabos embainhados não metálicos acima de um teto no sótão?

14

A fiação pode ser passada por cima da trave do teto ou deve ser executada através de orifícios quando estiver perpendicular às trave?

Este é um espaço não habitável, terá uma entrada no sótão apenas para fins de isolamento soprado e não é alto o suficiente para permanecer. Não haverá caixas de junção, luzes ou qualquer outro motivo para entrar neste espaço.

por Tim 12.01.2015 / 14:24

5 respostas

Acessível ou não

Embora você possa considerar esta área inacessível porque é pequena, escura e difícil de entrar. Nesse caso, a definição de códigos de acessível é se existe ou não permanente escadas ou uma escada.


Cabo passa pela parte superior das vigas

Se o sótão é acessível por escadas ou escadas permanentes, qualquer cabo que atravesse a parte superior das vigas terá que ser protegido. Proteger o cabo é tão simples quanto instalar "tiras de proteção substanciais", que pode ser simplesmente uma tira de enrolar 1x2 em cada lado do cabo.

Cabo protegido por tiras de enrolar 1x2

Se não houver permanente escadas ou escadas, essa proteção somente deve ser fornecida aos cabos a uma distância de 10 m da 6 da entrada do sótão.

National Electrical Code

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS

334.23 In Accessible Attics. The installation of cable in accessible attics or roof spaces shall also comply with 320.23.

Article 320 Armored Cable: Type AC

320.23 In Accessible Attics. Type AC cables in accessible attics or roof spaces shall be installed as specified in 320.23(A) and (B).

(A) Where Run Across the Top of Floor Joists. Where run across the top of floor joists, or within 2.1 m (7 ft) of floor or floor joists across the face of rafters or studding, in attics and roof spaces that are accessible, the cable shall be protected by substantial guard strips that are at least as high as the cable. Where this space is not accessible by permanent stairs or ladders, protection shall only be required within 1.8 m (6 ft) of the nearest edge of the scuttle hole or attic entrance.

(B) Cable Installed Parallel to Framing Members. Where the cable is installed parallel to the sides of rafters, studs, or floor joists, neither guard strips nor running boards shall be required, and the installation shall also comply with 300.4(D).


Passagem do cabo através de orifícios

Você sempre pode passar o (s) cabo (s) através de orifícios perfurados em vigas de madeira, mas precisará garantir que a borda do orifício seja superior a 1 1 / 4 "da borda mais próxima (2", de acordo com o IRC).

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 300 Wiring Methods

300.4 Protection Against Physical Damage.

(A) Cables and Raceways Through Wood Members.

(1) Bored Holes. In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed through bored holes in joists, rafters, or wood members, holes shall be bored so that the edge of the hole is not less than 32 mm (1 1/4 in.) from the nearest edge of the wood member. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by screws or nails by a steel plate(s) or bushing(s), at least 1.6 mm (1/16 in.) thick, and of appropriate length and width installed to cover the area of the wiring.

NOTA: Ao lidar com membros estruturais projetados, os furos de perfuração podem não ser uma opção.

14.01.2015 / 18:32

Há duas considerações para isso.

  1. Sótãos sem acesso permanente escadas / degraus.

    • Você deve proteger os cabos localizados dentro do 6 'do orifício de acesso do sótão.
  2. Sótãos com acesso permanente escadas / degraus.

    • Você deve proteger todos os cabos perpendiculares e no topo das vigas.

Por fim, para o tipo NM (Romex), isso é diretamente referenciado no 2011 NEC 334.23, mas apenas indica que você está em conformidade com o 320.23 (tipo AC), assim como o 330.23 (tipo MC). É o 320.23 (A) que especifica os requisitos para "Cabos que atravessam as vigas da parte superior do piso" - "Nos sótãos acessíveis".

Sim, você pode passar o cabo através de orifícios nas vigas, se preferir. Raramente eu trabalhei em um trabalho em que a quantidade de cabeamento foi substancial o suficiente para justificar preocupações de engenharia / integridade estrutural. tubo - sim; Romex típico - não.

Dito isto, você obviamente pode criar uma situação dessas se fizer isso excessivamente em um pequeno espaço.

12.01.2015 / 22:18

Normalmente, você teria duas passagens paralelas que são perpendiculares às vigas do teto. Você deseja espaçar esses trechos sobre as paredes de suporte de carga em cada lado do hosueb, para que possa cair exatamente onde for necessário. Para a maioria dos sistemas de treliça, isso acabará próximo do ponto em que seu V invertido atinge o chão de cada lado. Os circuitos / corridas individuais só precisam estar a alguns centímetros de distância, se isso acontecer.

Isso realmente faz duas coisas. Primeiro, como eu disse anteriormente, ele permite que você entre através da placa superior e carrega paredes de rolamentos. O mais importante, porém, é que é ordenado e mantém um caminho claro no seu sótão.

Não há nada de errado em colocar a eletricidade em cima de vigas, mas você realmente deve tentar fazê-lo em áreas que não serão expostas a nenhum tráfego de pedestres. Se você precisar ficar paralelo, basta executá-los alguns centímetros ao lado de uma trave.

Quanto aos furos chatos. Eu quase sempre ficava longe disso nos sótãos. Não há como prejudicar a integridade da sua estrutura para funcionar com eletricidade.

12.01.2015 / 17:30

Eu corro meus fios por cima, contanto que a altura do topo da trave à viga esteja abaixo dos pés 3. Se for um pé 3 ou mais e não houver uma maneira melhor, farei furos na trave.

11.01.2018 / 00:17

O eletricista "médio" apenas os deixa inseguros (obviamente perigosos).

Se você contratar um eletricista caro, ele fará furos nas vigas.

O método adequado é usar estribos, que são dois paralelos 1x2 pregados na trave de ambos os lados do fio. Eletricistas não farão isso porque não são carpinteiros.

(Pessoalmente, considero o Romex estritamente para hacks e sempre uso o EMT de parede fina, por isso nem tenho problemas como esse.)

12.01.2015 / 21:33