Quão crítico é usar as cores de fio corretas na mesma tomada?

0

Estou substituindo os receptáculos "apenas de barbear" no GFCI. A tomada contém um cabo LINE (preto, branco, cobre puro). O receptáculo anterior, obviamente, não usava três pinos; portanto, o aterramento era apenas fixado ao terminal de aterramento da caixa de saída (parafuso).

Para instalar o GFCI de acordo com as instruções, preciso de dois novos fios para o rabicho de aterramento: um no terminal de aterramento e outro no aterramento do receptáculo. Veja o diagrama abaixo.

Meu pequeno problema é que não tenho fio de cobre verde ou nu. Eu tenho pedaços de fio 6 "14 AWG adequados do receptáculo antigo, mas eles são brancos ou pretos.

  • Seria terrível se eu usasse as cores erradas para fazer o pigtail? Eletricamente, é claro que não há problema. Confusão em potencial é o único problema que posso ver, mas como tudo estaria na mesma caixa de saída, talvez isso seja menos problemático?

  • Também me ocorreu remover o isolamento preto / branco e, portanto, ter cobre nu, mas está preso (todos os fios da LINE são sólidos), de modo que parece um pouco confuso. Tudo bem fazer isso?

instruções de aterramento

por adatum 28.09.2019 / 04:50

1 resposta

A resposta para sua pergunta é "bastante crítica": os terrenos devem ser verdes, amarelos / verdes ou vazios. Os neutros devem ser brancos ou cinza. Todos os outros são quentes.

A ligação de fios trançados a um terminal de parafuso é complicada. Não é impossível, mas complicado. Gosto de "torcer super" segurando o fio em um buraco destinado a cortar os parafusos, o que o mantém circular. Você precisa ter o toque certo para prender o fio o suficiente para segurá-lo sem cortá-lo.

Devido à dificuldade de um iniciante em conectar o fio trançado a um terminal de parafuso, eu recomendaria ir à loja e obter um fio #12 sólido ou você pode usar terminais de crimpagem redondos para o parafuso de aterramento na caixa de junção (não em um receptáculo).

Se você possui um fio cujo isolamento não é verde ou verde-amarelo, existem duas maneiras de marcá-lo como aterramento.

  • Retire todo o isolamento. Opcional: envolva-o com fita verde, o que resolverá o problema do gaiola de pássaros, se a super torção não.
  • Não retire o isolamento e o oculte totalmente com fita verde. No entanto, isso viola o Código.
28.09.2019 / 06:12