Meu forno a gás não liga. Eu verifiquei o 120V onde o cabo blindado entra no furance, então eu continuaria testando a tensão antes e depois do transformador (com a chave de segurança da porta pressionada e a chamada de calor 24V acionada manualmente, o módulo de segurança contra chamas é bom), mas notei um pedaço quebrado da fiação (de alumínio) no parafuso de aterramento verde. Os fios preto e branco são de cobre sólido. Presumo que o fio de alumínio no interior do cabo blindado esteja aterrado e tenha sido enrolado algumas vezes ao redor da bainha de metal e, finalmente, conectado ao parafuso de aterramento verde.
O uso de um fio curto de fio terra de cobre sólido, com o fio aparafusado no parafuso de aterramento, e ligado ao fio de alumínio com um AlumiConn, é a melhor prática?
Nota de Quck - Estou confortável e confiante com os componentes de segurança relacionados a gás em um forno a gás, mas a fiação de alumínio requer conhecimento especial e é uma fonte de incêndios, por isso sou super cauteloso.