Resíduos de solda em várias zonas como válvulas de bloqueio do sistema de aquecimento de caldeiras de rodapé de água. Uma zona está superaquecendo

1

Não sei quantos anos tem a tubulação de cobre para o sistema de aquecimento de água quente. Nós compramos a casa em 1977. Substituímos o forno por uma caldeira Peerless Pinnacle da 2006, incluímos um aquecedor de água quente integrado e zonas separadas para o aquecedor de água quente, sala de estar, cozinha e piso 2nd. Toda a tubulação foi soldada. Em 2015, adicionamos uma lavanderia, aquecimento sob o piso e outra zona. A tubulação é sem solda.

Durante o inverno do 2019, tivemos um problema de superaquecimento no segundo andar. O pessoal da HVAC encontrou um pequeno pedaço de solda preso na válvula de retenção da bomba dedicada ao piso 2nd e o tanque de extol foi substituído. A cobrança foi de $ 571. Desde então, tivemos incidentes com todas as outras válvulas de retenção em suas respectivas bombas, exceto a do aquecedor de água quente. Cada um deles tinha um pedaço de solda preso e todas as válvulas de retenção nas bombas de circulação foram substituídas. Cada vez que substituíam uma válvula, eles encontravam um pequeno pedaço de entulho identificado como solda que impedia o fechamento completo da válvula. Ao solucionar esse problema, eles liberaram o sistema inteiro. Por tudo isso, a empresa não cobrou nenhum acréscimo. Em setembro, a empresa HVAC fez manutenção de inverno no forno. No dia seguinte, o primeiro andar superaqueceu. O técnico encontrou um pequeno pedaço de solda na válvula de retenção e a substituiu. O custo foi de $ 371, mas eles o reduziram para $ 276. Hoje à noite o primeiro andar está superaquecendo novamente. Cada válvula de retenção e chamada de serviço é cara. Em todos os anos em que tivemos um sistema de aquecimento de água quente, nunca experimentamos esse tipo de problema e a empresa HVAC também nunca o viu.

Eles recomendaram uma tela que custará US $ 500, e não magnética, pois o problema está na solda que não é magnética. Estou fora de mim e muito preocupado com a despesa. Você tem alguma sugestão ou opinião sobre esse assunto? imagem da caldeira, sistema coletor e tanque de água quente

por Mary E Whiting 08.10.2019 / 04:01

1 resposta

Se uma tela solucionará seu problema ou não, depende de várias coisas.

  1. Tamanho da partícula. Somente se a tela estiver fina o suficiente reterá as partículas.

  2. Quantidade de sujeira. Se os detritos em sua circulação forem mais do que as poucas partículas, mais cedo ou mais tarde poderá entupir a tela. Talvez a tela precise de um serviço mais regular do que qualquer outro dispositivo.

  3. Origem e distribuição das partículas. Você menciona que os problemas também surgiram após o serviço. Em seguida, as partículas podem migrar na direção normal do fluxo durante os períodos de serviço, quando as bombas são desligadas por mais tempo. Uma única tela antes das bombas e suas respectivas válvulas de retenção não protegerá você. Onde as válvulas de retenção afetadas antes ou depois das bombas (a partir da direção do fluxo)? Se depois disso, pode indicar detritos descendo na direção normal do fluxo durante períodos sem fluxo de água.

A empresa de climatização que atende à casa dos meus pais acrescentou um tipo de sifão no sistema. Era para pegar bolhas de ar espúrias, mas também capturava detritos. Eles consistem em tubos verticais curtos com pelo menos o dobro do diâmetro normal da tubulação. No topo dos tubos, eles montaram uma válvula de sangria automática. A água entrou no tubo grande pelo lado e deixou no outro lado. O ar foi capturado na parte superior e os detritos na parte inferior devido à velocidade reduzida do fluxo dentro desta embarcação. Não sei se isso funciona no seu caso, mas você pode falar sobre isso com sua empresa de HVAC.

09.10.2019 / 16:28