Planejando Executar uma tomada do secador do painel de serviço externo ao longo da parede externa, cerca de um metro de largura, antes de entrar na garagem. Qual será o tipo de fio e conduíte de tamanho correto a ser usado?
Planejando Executar uma tomada do secador do painel de serviço externo ao longo da parede externa, cerca de um metro de largura, antes de entrar na garagem. Qual será o tipo de fio e conduíte de tamanho correto a ser usado?
Eu usaria conduíte EMT e fios trançados #10 THWN. Um fio branco e dois fios preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, rosa, azul ou roxo. Eles podem ser da mesma cor.
O EMT é seu próprio caminho de aterramento, mas se você quiser ser um completista, também execute um único fio verde ou desencapado #10.
Finalize isso em um soquete NEMA 14-30. Se o secador tiver um cabo de ponta 3, troque-o por um plugue 14-30 e remova a tira de terra neutra.
O uso de uma tomada NEMA 10 antiga é ilegal e tem sido desde que as pulseiras chegaram ao topo das paradas.
Não há mais de uma curva de grau 90 entre os pontos de acesso. Para cantos rígidos, use um corpo do conduíte, que é um ponto de acesso. 1 / 2 ”EMT seria suficiente. Você pode instalar circuitos 4 nesse conduíte; se você espera mais do que o 2, use o canal 3 / 4 ".
A entrada através da parede também é melhor feita com um corpo de conduíte.