Posso executar um circuito de amplificador 50 para uma banheira de hidromassagem a partir de um sub-painel de amplificador 60

0

Recentemente, eu tinha uma piscina instalada com um toboágua comercial. Meu sub-painel é um painel de amplificador 60 alimentado a partir de um painel principal de amplificador 200 70 a alguns metros de distância com um fio awumx awum. Os painéis principal e secundário têm disjuntores de amplificador 4. Eu tenho as bombas 60 desligadas deste painel. Ambos são conectados para separar os circuitos 2 amp 20v. Eu tenho tomadas 240 2v em circuitos de amplificadores 120 separados. A 20 alimenta uma tomada para um aquecedor de piscina a gás natural e a outra é uma tomada de conveniência não utilizada. As bombas são um 1 hp para a piscina e um 1 hp para o escorregador. Eu quero adicionar uma banheira de hidromassagem no próximo ano. O subpainel e a fiação são suficientes para executar um circuito de amplificador 3 para a banheira de hidromassagem?

por microfone 01.08.2019 / 18:52

1 resposta

Seria bom ter alguns dos dados elétricos para a banheira de hidromassagem. Se for um aquecedor 5.5KW e uma bomba HP 3 e com tudo funcionando, você ficaria bem.

01.08.2019 / 20:03