0

Então, eu estava em uma chamada de manutenção para um edifício. Uma série de plugues 3 estavam desligados e é um edifício enorme e eu não consegui localizar o disjuntor após as horas de pesquisa do 2. Fui com o proprietário do prédio inspecionando todos os painéis e plugues gfci para testar se esse era o problema. Não foi possível localizar o disjuntor ou a fonte de energia para esses plugues. Então desisti de procurar o disjuntor e fiz o seguinte. Havia um aquecedor de rodapé em um circuito de amplificador 20 nas proximidades. Tirei um dos pontos quentes desse circuito com um fio 12 / 2 classificado para amplificadores 20. Não há neutro, então deixei um fio tampado naquela caixa. A outra extremidade foi substituída por um receptáculo de amplificador 20. Tirei o fio quente que identifiquei como o fio doméstico que estava indo para o painel e o substitui pelo fio quente que juntei de um dos pontos quentes do rodapé. Eu mantive o fio neutro do cabo do home run, pois precisava desse ponto morto para completar o circuito. Então agora todos os plugues funcionam.

Basta saber se há algum problema de incêndio ou tropeço incômodo isso causará abaixo da linha? Faz meses 2 e o cliente não ligou para reclamar.

por Sorriso Phong Lu 28.02.2019 / 02:49

2 respostas

Você não pode e não deve tirar uma fase de um cabo / circuito e um neutro de outro.

Entre outras questões, isso:

  • Isso representa uma ameaça para qualquer trabalhador de manutenção que desconecte o neutro ou o terra do circuito original, assumindo que, por terem isolado o calor, o neutro não está carregando corrente.

  • Pode sobrecarregar o neutro, que não possui proteção de sobrecorrente diretamente.

  • Pode causar problemas e aquecimento no aço ao redor, pois os campos magnéticos não são cancelados.

  • Causará um disparo imediato se um dos circuitos for convertido para GFCI no futuro.

  • Viola a NEC / CEC / quaisquer outras regras sensatas.

28.02.2019 / 09:26

E aquele neutro que você roubou? Agora está retornando a corrente por dois hots. Ele pode obter o que, 20A do seu circuito normal, e um 20A adicional do circuito que você fez a conexão cruzada. Isso é o 40A com uma classificação neutra para o 20A. Neutros não têm disjuntores.

Honestamente, essa é uma prática tão ruim que terreno de contrabando teria sido menos ruim.

No entanto, é mais preocupante que isso tenha continuado em serviço por qualquer tempo. Uma coisa é montar uma conexão para que as bombas de esgoto funcionem para impedir que o navio afunde. Outra coisa é deixar isso em serviço por meses. Você precisa voltar e consertar isso corretamente agora que a pressão do tempo está desligada.