substituindo linha para a garagem (canadá)

0

Estou executando uma linha na garagem para substituir a existente.

A garagem possui duas luzes padrão, duas luzes LED de detecção de movimento, tomadas elétricas 2 quad (4 para conectar), tomadas elétricas 4 duplas (2 para conectar). A garagem não é isolada, nem aquecida, e eu corro uma mesa rígida, serra de esquadria / braço radial Mastercraft, carrego várias baterias pelo equipamento do quintal e uma geladeira de cerveja com um quarto de tamanho (apenas meses quentes).

Estou instalando um disjuntor 20A (dois polos, acho que está classificado como 240V) no painel principal, executando o awum 12 / 3 (hots 2, ponto neutro, terra 1) na garagem. Não executo nada que exija 220 / 240v, nem o desejo. Estou instalando um pequeno painel na garagem com dois disjuntores 20A. Este painel diz 70A, é uma Homeline (CHOM24L70SCP). Essa configuração parece correta? Seguro?

por Shane 31.08.2019 / 22:10

3 respostas

Você também pode usar esse canal para tudo o que vale a pena

Um canal de PVC 3 / 4 ", programa 80" é capaz de manter THWN fios trançados 3 6AWG e um aterramento de cobre nu encalhado 10AWG, bom para a 60A. Considerando que seu cabo 12 / 3 provavelmente é um mais duro puxe o conduíte para baixo, tanto porque é um cabo (versus fios individuais) quanto porque o UF desse tamanho é feito usando sólido fio, contra encalhado Se você tiver três fios desse tamanho, eu usaria os fios individuais aqui, em vez de puxar um jacaré de um cabo por um conduíte sem nenhuma boa razão.

VÁ GRANDE OU VÁ EM CASA

Não há absolutamente nenhuma razão para usar um painel tão pequeno quanto o sugerido nesta aplicação. Por pouco mais dinheiro do que o custo do seu painel, você pode obter um espaço 24, 100A, painel de disjuntor principal e um kit de barra de aterramento acessório, que será grande o suficiente para ser reutilizado em sua nova garagem. importam. O disjuntor principal que é o 100A não é um problema aqui, já que é simplesmente uma maneira barata de obter um interruptor de desligamento local para toda a energia na garagem.

No painel principal, você pode usar um disjuntor 60A para o alimentador, o que significa que você tem energia suficiente para lidar com a maioria das coisas que você gostaria de fazer, mesmo com uma garagem expandida, e certamente com bastante energia para suas ferramentas a partir de agora. Quanto aos circuitos de derivação, eu teria um circuito 20A para luzes e o minifridge, um circuito derivado de múltiplos fios 20A (usando um disjuntor 2-pólo, 20A) para as ferramentas elétricas (supondo que você esteja executando apenas uma ferramenta por vez ) e um circuito 20A sobressalente provisionado (para um ar-condicionado de janela ou algo semelhante). Isso deixa bastante espaço para um coletor de pó e / ou um segundo circuito de pólos 20A, 2 para obter mais ferramentas elétricas.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Observe que você deve apertar todos os terminais do carregador e do disjuntor de acordo com as especificações do fabricante com uma chave de torque polegada-libra ou chave de fenda. Nos EUA, isso agora é exigido pelo 110.14 (D) no 2017 NEC e, de qualquer maneira, é uma boa idéia impedir o sistema elétrico de perdendo a corrida como os infames lugnuts de Greg Biffle.

01.09.2019 / 17:56

Você não pode fazer disjuntores tropeçar preferencialmente ...

Seu objetivo declarado é ter o disjuntor na viagem de garagem antes do disjuntor na casa. Isso não vai funcionar. Os disjuntores não funcionam dessa maneira (a menos que o disjuntor da casa seja o Pacífico Federal, desculpe, piada interna lá, eles são famosos por tropeçar muito tarde, mas esse não é um recurso desejável).

... Mas você tem uma chance melhor se eles forem muito maiores.

Como você instalou o tubo de PVC de qualquer maneira, minha sugestão seria esquecer o 12 AWG e executar três fios individuais 8 AWG e um fio terra nu #10. Então o disjuntor da casa pode ser 50A. Obviamente, isso tenderá a desarmar mais tarde do que o seu circuito de derivação 20A.

No entanto, isso combina com a idéia de um subpainel na garagem, incluindo barras de aterramento. Ele precisa ser um painel de disjuntor principal, porque precisa de um interruptor principal de desligamento. Suponho que você possa usar esse painel de espaço super-econômico 2 com um disjuntor de pólos 20A 2 alimentado para a frente, pois o disjuntor de pólos 2 com amarração na alça dobrará como proteção principal e proteção de circuito derivado 20A. Eu o aviso, no entanto, você encontrará isso sufocante - até quando a serra sobrecarrega e mergulha a garagem inteira na escuridão!

Como você planeja construir outra garagem nos anos 5 (sabemos como isso acontece, não é: b) sugiro que você obtenha o painel que você usaria lá agora e mova o painel.

Quando você constrói a nova garagem e precisa liberar esse painel, pode precisar de energia nessa garagem antiga nesse meio tempo. Simplesmente passe direto pelo local onde o painel estivera, sem deixar nenhuma proteção contra quebra na garagem, e depois de volta à casa, destrua este antigo circuito de garagem na 20A. Isso é perfeitamente legítimo, você não precisa de um interruptor de garagem para um único circuito de derivação com vários fios. A única razão pela qual você quer um é fazer com que os disjuntores entrem na garagem primeiro.

01.09.2019 / 06:53

A julgar pelo que li, você está executando um circuito 240v em sua garagem por um sub-painel na garagem, certo? Estou pensando que é sua intenção ...

Se essa é realmente a sua intenção, para algo tão pequeno (os circuitos 2ea 20Amp executam esses itens com precisão, btw), obtenha um painel espacial 4 e instale outro O disjuntor 2 de polo 240v, que será um elemento adicional adicional em sua garagem, para que você tenha uma maneira segura de desligar todos os barramentos nesse painel, se precisar abri-lo novamente.

Você estará pegando o vermelho / preto e fornecendo-o ao disjuntor 2 em sua garagem e, obviamente, o branco e o solo também vão para os ônibus adequados.

Isso é chamado de "back feed main", que adiciona uma maneira adicional / fácil de desligar esse sub-painel, se você precisar.

Neste novo painel, remova as conexões de jumper que as barras de aterramento e neutro tenham entre si. ..Por código, qualquer sub-painel deve ter essa provisão, pois qualquer falha à terra que ocorrer no painel retornará ao painel principal via terra. apenas e não o neutro.

31.08.2019 / 22:48