O que a NEC exige para amarrar conduítes e fios aqui?

1

Abaixo está uma imagem da instalação atual do conduíte e do fio para o meu novo serviço subterrâneo em minha casa com a chave de transferência automática do gerador e a chave de transferência manual para permitir que eu mude para uma entrada.

Instalação atual

O conduíte está bem protegido pelo chão e pelas caixas. O pedaço de fio SER entre a bandeja do medidor e a chave de transferência é preso apenas nas caixas.

O que o código exige que eu faça para proteger o conduíte e / ou o SER? Eu gostaria de esclarecer isso antes de pedir uma inspeção. Estou em NJ e seguimos o 2014 NEC.

por David Pfeffer 05.03.2019 / 16:21

1 resposta

O artigo 2014 (A) da 352.30 NEC estabelece que o conduíte de PVC deve ser suportado dentro 3 'de cada caixa de saída, desconexão, painel, etc. Isso também inclui amarrar os% 90 que você instalou. Percebo que você instalou juntas de expansão, de modo que a cinta precisa ir acima da junta para permitir que ela se expanda com o grau.

Além disso, o fio terra é fixado acima e abaixo da junta de expansão que liga a junta e a conexão. Você seria melhor anexando o chão ao edifício em vez do conduíte, como os comentários já indicaram.

Boa sorte.