tamanho do fio para a execução do 140`

0

Vou conectar um sub-painel 140 ft do serviço principal. Eu gostaria que os amplificadores 70 estivessem disponíveis; a carga real não excederá os amplificadores 50 por enquanto, mas talvez seja necessário mais tarde.

O problema é que o fio deve percorrer toda a execução no conduto de PVC enterrado 1.5 ". Não posso ir além de #4 Cu; #2 Al é muito grande para o conduíte. Estou ficando tonto ao tentar encontrar uma resposta.

por user98880 30.03.2019 / 00:31

1 resposta

Espaço desperdiçado não é seu amigo

De acordo com o 2017 NEC, um eletroduto 1.5 "Schedule 80 em PVC tem 442 mm2 de preenchimento utilizável. Quatro condutores de fio 2AWG Al RHH / RHW / USE-2 (o pior caso de preenchimento) ocupam cada um deles 112.9 mm2 por um total de 451.6 mm2. Isso é demais para o PVC 1.5 "e explicaria por que você está tendo tantos problemas.

Então, retire esses fios e obtenha um conjunto mais compacto

O problema é que a especificação do fio RHH / RHW é muito antiga, datando de quando a borracha natural era o material de isolamento com o qual todos nós ficávamos presos, e exige um isolamento muito espesso como resultado. As especificações mais recentes dos fios, como o THWN comumente usado para fios de bitola pequena ou o XHHW-2 usado para a fiação de bitola grande de hoje, usam materiais isolantes mais sofisticados (PVC / nylon para THWN, XLPE, ou seja, o mesmo material de encanamento em PEX para XHHW 2) e, portanto, pode usar camadas de isolamento mais finas, permitindo a entrada de mais fios no espaço disponível.

Além disso, os condutores de liga de alumínio de grande calibre de hoje são encalhado compacto, aumentando ainda mais a quantidade de material condutor que se encaixa em uma determinada área, removendo muitas das lacunas de ar entre os fios presentes nos fios trançados concêntricos. Isso significa que sua melhor opção aqui é levar esses fios de alumínio do 2AWG (ou o quadruplex do 2AWG) de volta para onde você os comprou, ir para a loja de suprimentos local e obter fios que utilizem o espaço que você tem melhor. Isso também lhe dá a chance de reduzir o tamanho do fio terra e usar um nu para essa função, como um fio terra de alumínio 2AWG é maior que o necessário para um circuito alimentador 70A ou mesmo um 125A.

Em particular, um conjunto de 3 1 / 0 (!) encalhado compacto fios de alumínio com isolamento XHHW-2 transportam o 125A (!!) para o seu galpão, enquanto usam o 102.6 mm2 de preenchimento por peça para um preenchimento total até agora do 307.8 mm2. Para isso, adicionamos um 6AWG nu condutor terra de cobre (esse é o tamanho mínimo exigido para um circuito 125A da Tabela 250.122), que ocupa um mero 13.3 mm2 de preenchimento adicional. O preenchimento total resultante do 321.1 mm2 ocupa apenas três quartos do preenchimento disponível 442 mm2 em um conduíte de PVC 1.5 "Schedule 80 PVC, e fornece quase o dobro do 70A que você deseja enquanto faz isso!

Se isso for muito caro para o seu gosto, o XHHW-2 de alumínio trançado compacto 2AWG lhe dará o seu 70A com apenas alguns dólares a mais do que os condutores RHH / RHW / USE-2 que você estava usando, enquanto ocupa um mero 65.61 mm2 por condutor ou 196.83 mm2 antes de adicionarmos o 8.37 mm2 de um terra de cobre descoberto 8AWG (adequado para 70A conforme a tabela 250.122) para obter um preenchimento total de 205.2 mm2. Isso significa que, com o fio correto, é possível executar o 70A através de um conduíte de PVC 1.5 "enquanto estiver usando menos de metade da área de preenchimento disponível!

Se devolver o alumínio #2 existente não for uma opção ...

Se o retorno de seus fios de alumínio #2 existentes não for uma opção, você poderá usá-los para seus pontos quentes e neutros, produzindo 338.7 mm2 de preenchimento até agora e, em seguida, adicione um cobre nu 8AWG para o fio terra, que adiciona 8.4 mm2 de preenchimento para um total de 347.1 mm2 de preenchimento. Embora esse preenchimento seja mais do que o necessário para este aplicativo, ele ainda se encaixa no conduíte de PVC 1.5 "e é uma opção se você não puder devolver os fios existentes por algum motivo ou outro.

Vá GRANDE ou vá para casa!

Enquanto compramos peças maiores e melhores para sua corrida, não vamos esquecer o subpainel. Muitas pessoas economizam nos espaços dos subpainéis para economizar alguns dólares agora, mas isso é tolo e insensato a longo prazo, pois é muito caro substituir um painel no caminho em comparação com o menor custo extra (US $ 80 vs . $ 40) de um painel maior agora. Como resultado disso, e o fato de o seu anexo precisar de uma chave de fechamento principal na estrutura para estar em conformidade com a NEC 225.31 e a 225.32, escolhendo um espaço 24 ou 30, 125A, disjuntor principal O painel enquanto você compra os novos fios é uma boa idéia, mesmo que você use apenas alguns desses espaços no momento.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR (para que sua instalação elétrica não precise fazer paradas inesperadas)

O 2017 NEC adicionou um requisito no 110.14 (D) de que todas as terminações devem ser apertadas com as especificações marcadas no equipamento com uma ferramenta de torque calibrada (chave inglesa ou chave de fenda); para os torques usados ​​em equipamentos residenciais leves, uma chave de torque marcada em polegadas-libras é adequada. Mesmo que sua jurisdição não imponha isso, ainda é uma boa ideia especialmente com arame de alumínio, pois os fios de alumínio são menos tolerantes com os erros de terminação do que os fios de cobre, e você não quer que seu trabalho duro faça coisas piores para você do que o infame lugnuts de Greg Biffle fez com ele, certo?

30.03.2019 / 03:19