Tanque de pressão do poço de 35 PSI a 65 e de volta a cada minuto 7

0

Meu tanque de pressão de poço (Well X Trol) entra em ação, sobe para o 65 PSI, depois começa a cair imediatamente e, após cerca de 10 minutos, atinge o 7 PSI e recomeça, empurrando-o novamente para o 35 PSI ... e repete .

Não tenho nenhum vazamento importante em minha casa, nada estava usando água, ninguém havia lavado o vaso recentemente ... etc etc.

Minha suposição é que ele deve estar empurrando a água de volta para o poço. Não sei de que outra forma poderia perder tanta pressão tão rápido.

Saí e sentei-me ao lado do poço e, depois de alguns minutos, ouvi um som borbulhante / borbulhante / jorrando. Estava fraco, mas parecia ar, não apenas água corrente.

Pensamentos sobre o que poderia ser, como isso poderia ser testado e como pode ser resolvido se confirmado?

por Dave 19.05.2019 / 02:36

1 resposta

Você deve poder VERIFICAR se não há vazamento no lado da casa simplesmente desligando a válvula (que deveria estar lá, mas pode não ser se o encanador não tiver noção, suponho) entre o tanque de pressão e o resto da casa.

Se você fizer isso e o comportamento continuar, sim, você terá um problema no lado do poço - a válvula de retenção não está funcionando, o tubo quebrado, algo que não é o que deveria ser, e você precisará verificar isso. Dependendo do tipo de bomba que você possui, sua configuração e mentalidade pessoal do poço, isso pode ser "chamar uma empresa de poço" ou não. Se você não estiver confortável abrindo o poço e transportando os tubos (com ou sem uma bomba acoplada, dependendo da configuração), chame os profissionais.

Se o comportamento parar, você precisa verificar o lado da casa - os amaciadores de água são o meu "vazamento oculto de escolha", porque eu costumava ter um que gostava de se abrir e administrar o poço como um louco, mas eles não são a única opção possível.

19.05.2019 / 05:03