A fiação conforme apresentada não faz sentido.
Para começar, podemos determinar que o Romex superior esquerdo vai para a luz agora controlada pelo dimmer esquerdo. O fio vermelho superior direito / 3 Romex fornece quente para essa lâmpada e seu fio preto está sempre quente para cargas posteriores. O Romex inferior esquerdo provavelmente é o suprimento. (é remotamente possível que o / 3 inclua suprimento e o canto inferior esquerdo avance.)
O interruptor inteligente à esquerda é um cliente neutro, não um provedor disso. Portanto, o fato de seu fio neutro passar apenas para o interruptor, simplesmente não faz nenhum sentido. Como o hot switched fica neutro, então?
Aqui está o que aconteceu
Temos muitos novatos que estão tentando instalar um comutador inteligente, mas ele precisa de neutro e o comutador antigo não tinha neutro. Eles dizem: "Bem, eu vi na parte de trás da caixa, onde nos 1960s, os construtores deixaram um monte de neutros de reposição (com a chance de os humanos inventarem interruptores inteligentes), então eu peguei uma daquelas peças de reposição." Eles não são peças de reposição. Ninguém instala fios desnecessários.
Normalmente, o novato posta aqui, dizendo "por que isso não funciona?" e nós consertamos isso. Muitas vezes, em vez disso, ele tenta coisas aleatórias até que ele tropeça em algo que "funciona" (ou seja, não é seguro). Eu acredito que esse novato estava na caixa de lâmpadas (onde esse cabo / 3 vai) e descobriu se ele colocava todos os neutros no chão, voila tudo funciona. Feito!
Como corrigi-lo
Primeiro você precisará aprender o que é um pigtail. Se você observar como o 2 dos pretos no pacote 4-preto são fios curtos que vão para os comutadores, essas são tranças. Seu pacote neutro também será parecido.
Compre 12 "de fio branco THHN. Provavelmente mais simples de usar #12 sólido. Corte-o ao meio para duas tranças 6". Você também precisará de uma porca de arame vermelha ou marrom, pois os fios 5 são demais para uma porca amarela.
Agora remova o fio branco existente do interruptor inteligente existente e coloque-o novamente no pacote neutro existente ao qual pertence, e também adicione suas duas tranças brancas. Você precisará da porca de fio vermelho para isso.
Uma das tranças vai para o interruptor existente. O outro vai para o seu novo comutador inteligente (se você ainda não estiver pronto, cubra o final e mostre os bits com alguns pedaços de fita).
Neste ponto, voila, as coisas devem funcionar. Exceto que não terminamos. Também precisamos descobrir onde (presumivelmente a outra extremidade do cabo / 3) o último sujeito amarrado neutro e aterrado, e precisamos separá-lo. Pode não estar nesse local, mas você precisa encontrá-lo! Ele não vai te morder até que um segundo problema apareça, mas então, ele vai te matar.