Minha preocupação aqui seria por abuso físico
No momento, nada impede que esses cabos NM sejam atingidos / esmagados / esmagados com livros e outros, especialmente se você tiver volumes pesados em suas prateleiras. Isso pode ser considerado uma violação do NEC 334.15 (A) ou (B):
334.15 Exposed Work. In exposed work, except as provided
in 300.11(A), cable shall be installed as specified in 334.15(A)
through (C).
(A) To Follow Surface. Cable shall closely follow the surface
of the building finish or of running boards.
(B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal
conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing,
Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means. Where passing through a floor,
the cable shall be enclosed in rigid metal conduit, intermediate
metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC
conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other
approved means extending at least 150 mm (6 in.) above the
floor.
Type NMC cable installed in shallow chases or grooves in
masonry, concrete, or adobe shall be protected in accordance
with the requirements in 300.4(F) and covered with plaster,
adobe, or similar finish.
Você tem duas opções para resolver isso
Há duas maneiras de resolver esse problema: você pode substituir os cabos NM por um método de fiação mais adequado para suportar o abuso físico causado pelo leitor ou pode colocar algo que proteja as caixas e os cabos de encontros difíceis com livros enquanto ainda permitindo o acesso a eles. Discutiremos essas opções por vez.
Tornando isso mais robusto
Embora os métodos normais de fiação usados para suportar a definição de "dano físico" da NEC sejam os vários tipos de conduítes rígidos para serviços pesados (RMC, IMC, EMT, Schedule 80 PVC e RTRC-XW), a pista metálica de superfície também é classificado para essa tarefa e não sofre com os problemas de raio de curvatura que outros métodos de fiação neste aplicativo teriam que lidar.
Se você estiver usando a linha Wiremold da Legrand para isso, precisará de:
- Dois encaixes de canal BW17 de ângulo reto em direção a 1 / 2 ", anexados com bicos de chaveta e porcas de fixação 1 / 2"
- Dois cotovelos planos BWH6
- Um cotovelo interno BWH7
- Um comprimento da pista BWH1
- E um anel de extensão de metal de duas gangues para a velha caixa de distribuição
A idéia aqui é que você use o anel de extensão em vez da caixa de partida normal (como eles não fazem um em dois grupos e os anéis de lama de dois em dois grupos ficarem muito longe) junto com um dos acessórios BW17 e peças associadas para que a pista suba da gangue mais distante do canto interno e use os dois cotovelos chatos e o cotovelo interno para contornar a curva e voltar para baixo. Então é só usar o outro BW17 e seus amigos para fazer a transição dos fios de volta para a caixa.
Assim que a pista entra, você passa fios THHN individuais dentro dela para conectar os circuitos entre as duas caixas, como se estivesse trabalhando em um conduíte. (Os cabos NM existentes podem ser lançados ou arrancados e os fios mantidos para serviço de trança, sua escolha.) Não se esqueça de conectar as trincas onde os cabos entraram / saíram das caixas!
Usando alguns armários para encaixotar as caixas
Se você se considera um marceneiro melhor do que o eletricista, outra opção para essa situação seria colocar uma parede divisória de armário à direita e adicionar uma porta de armário na frente, mantendo o acesso e protegendo o conjunto existente de elementos físicos. abuso ou dano. Isso também tem a vantagem de ter uma aparência mais acabada, com o custo de ter em sua casa um "descompactador" que você realmente não pode usar para nada. Torná-lo compatível com as estantes embutidas existentes também pode ser um desafio.