Esta instalação do interruptor de luz é segura e legal?

20

Eu fiz essa fiação na minha sala de bônus anos atrás, e agora estou me perguntando se é de fato legal e seguro. Esta é uma estante de livros interna que eu construí e me instalei. A estante de livros entrou por cima de uma caixa de interruptores de luz, então mudei os interruptores com as caixas e cabos que você vê aqui. Tirei a placa plástica em branco da foto. Quando o painel frontal é instalado, os dois cabos saem por cima do painel frontal. Os dois cabos entram na parte superior traseira da caixa através de um grampo de cabo que você não pode ver nesta imagem.

Fico feliz em voltar e fazer o que é certo, se isso não for aprovado. Acho que minha pergunta principal é se os cabos expostos estão bem.

Isso é tudo na Carolina do Norte, EUA.

imagem da fiação na estante embutida


atualizar: aqui está uma foto da fiação nas esteiras wiremold, antes de encaixar as tampas dos cotovelos. Eu tive que fazer um bom trabalho de serra e afiação para encurtar os cotovelos para que eles se encaixassem. fiação concluída antes da cobertura do cotovelo

E aqui está o trabalho quase concluído. trabalho quase concluído

Obrigado a todos pela ajuda!

por TreyGuy 27.05.2019 / 22:32

6 respostas

Minha preocupação aqui seria por abuso físico

No momento, nada impede que esses cabos NM sejam atingidos / esmagados / esmagados com livros e outros, especialmente se você tiver volumes pesados ​​em suas prateleiras. Isso pode ser considerado uma violação do NEC 334.15 (A) ou (B):

334.15 Exposed Work. In exposed work, except as provided in 300.11(A), cable shall be installed as specified in 334.15(A) through (C).

(A) To Follow Surface. Cable shall closely follow the surface of the building finish or of running boards.

(B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means. Where passing through a floor, the cable shall be enclosed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means extending at least 150 mm (6 in.) above the floor.

Type NMC cable installed in shallow chases or grooves in masonry, concrete, or adobe shall be protected in accordance with the requirements in 300.4(F) and covered with plaster, adobe, or similar finish.

Você tem duas opções para resolver isso

Há duas maneiras de resolver esse problema: você pode substituir os cabos NM por um método de fiação mais adequado para suportar o abuso físico causado pelo leitor ou pode colocar algo que proteja as caixas e os cabos de encontros difíceis com livros enquanto ainda permitindo o acesso a eles. Discutiremos essas opções por vez.

Tornando isso mais robusto

Embora os métodos normais de fiação usados ​​para suportar a definição de "dano físico" da NEC sejam os vários tipos de conduítes rígidos para serviços pesados ​​(RMC, IMC, EMT, Schedule 80 PVC e RTRC-XW), a pista metálica de superfície também é classificado para essa tarefa e não sofre com os problemas de raio de curvatura que outros métodos de fiação neste aplicativo teriam que lidar.

Se você estiver usando a linha Wiremold da Legrand para isso, precisará de:

  • Dois encaixes de canal BW17 de ângulo reto em direção a 1 / 2 ", anexados com bicos de chaveta e porcas de fixação 1 / 2"
  • Dois cotovelos planos BWH6
  • Um cotovelo interno BWH7
  • Um comprimento da pista BWH1
  • E um anel de extensão de metal de duas gangues para a velha caixa de distribuição

A idéia aqui é que você use o anel de extensão em vez da caixa de partida normal (como eles não fazem um em dois grupos e os anéis de lama de dois em dois grupos ficarem muito longe) junto com um dos acessórios BW17 e peças associadas para que a pista suba da gangue mais distante do canto interno e use os dois cotovelos chatos e o cotovelo interno para contornar a curva e voltar para baixo. Então é só usar o outro BW17 e seus amigos para fazer a transição dos fios de volta para a caixa.

Assim que a pista entra, você passa fios THHN individuais dentro dela para conectar os circuitos entre as duas caixas, como se estivesse trabalhando em um conduíte. (Os cabos NM existentes podem ser lançados ou arrancados e os fios mantidos para serviço de trança, sua escolha.) Não se esqueça de conectar as trincas onde os cabos entraram / saíram das caixas!

Usando alguns armários para encaixotar as caixas

Se você se considera um marceneiro melhor do que o eletricista, outra opção para essa situação seria colocar uma parede divisória de armário à direita e adicionar uma porta de armário na frente, mantendo o acesso e protegendo o conjunto existente de elementos físicos. abuso ou dano. Isso também tem a vantagem de ter uma aparência mais acabada, com o custo de ter em sua casa um "descompactador" que você realmente não pode usar para nada. Torná-lo compatível com as estantes embutidas existentes também pode ser um desafio.

28.05.2019 / 00:58

Eu seguiria um caminho diferente aqui.

Primeiro, a caixa de derivação original do interruptor de luz pertence à parede real, não puxada para dentro dos armários que poderiam puxar para fora da parede. Deixaria um grande buraco no armário, alinhado com a caixa de distribuição.

Eles fazem placas de cobertura de aço em branco para caixas de gangue 2 ... São dimensionalmente razoavelmente pequenas e têm um nocaute 1 / 2 "em seu rosto. Eu sairia disso em um conduíte de metal flexível, depois o FMC no na parte de trás da caixa de mão 2-gang que você instalou bem.

Eu usaria fios individuais 5 - o THHN trançado manipulará muito bem, e uma cor será suficiente, uma vez que todos estão quentes (eu recomendo o amarelo, pois é preciso um nítido colorido) ... mais um terreno verde. Marque as duas extremidades com fita isolante colorida ou um Sharpie para que você possa distingui-las.

Conecte-os à porca nos fios correspondentes dentro da parede, envie-os pelo tubo e monte a placa na caixa que está na parede real. Em seguida, dentro da sua nova caixa, conecte o THHN aos interruptores. O solo vai para o parafuso de aterramento na caixa de mão e pronto. Se você usar encalhado, não poderá usar facadas traseiras! Prender nos parafusos exige um talento especial; a melhor opção é uma chave do tipo "parafuso a prender", na qual você aperta o parafuso para prender um fio traseiro.

28.05.2019 / 02:10

Outra opção seria emular completamente a fiação! A Goconex (agora Nevven) cria um sistema sem fio que daria a você todo o seu espaço de volta. Dois controladores pequenos, na verdade unidades pequenas de receptor / relé, são conectados aos circuitos na caixa de junção, o romex à caixa de mão é puxado e descartado. A caixa prática pode ficar ou não, como você deseja, mas se puxada, uma placa lisa pode cobrir o buraco. Finalmente, dois comutadores de transmissor podem ser montados no mesmo local que os comutadores antigos. Estes parecem ser interruptores oscilantes padrão Decora, com o mesmo formato de montagem, mas com protuberância traseira ZERO, podem ser montados em uma caixa ou completamente montados na superfície. Toda a unidade de comutação se encaixa atrás de uma placa de distribuição padrão e ainda está nivelada com a parede. Você pode montar os comutadores em qualquer lugar do 100 '(talvez você nunca os tenha desejado lá?) Ou adicionar outro comutador? Um comutador pode operar discretamente um número infinito de relés ou um relé pode ser controlado por até cinco comutadores. Diz-se que as baterias dos comutadores remotos duram 10-15 anos.

28.05.2019 / 18:16

Não sei por que quase todo mundo quer tornar sua solução cara. Faça uma pesquisa no Google por um anel de extensão elétrica de grupo 2. Muito simples de instalar. Mantém tudo o que está na sua caixa de parede original, mas oferece a capacidade de estender a caixa para a estante.

A estante de anotações laterais deve ser presa à estrutura para ser legal. Mesmo que você não precise usar o cabo UF, ele ainda pode ser usado nesta aplicação. Você apenas DESLIGA A ENERGIA, retira os interruptores, rotula os fios com fita adesiva (S1U, S1L, S2U, S--, S1U, S--, 2 ou XNUMX-, esquerda ou direita, alterne para a esquerda ou para a direita, U, L- parafusos de conexão de energia superior ou inferior Remova os fios dos interruptores. Em seguida, remova a caixa que você usou na estante de livros, faça com que toda a fiação volte para a caixa de parede original. Use plugues para fechar os orifícios na caixa de parede que não estão sendo utilizados para a parede. Empurre toda a fiação de volta para a caixa de parede original para garantir a segurança do fio existente contra danos, verifique se o orifício na estante está alinhado com a caixa de parede original, instale o anel de extensão no orifício da estante, empurre a estante no lugar e prenda o anel de extensão ao caixa de parede original e, em seguida, prenda novamente a estante de livros à estrutura, puxe todo o fio de volta através do anel de extensão, reinstale a fiação nos interruptores, adicione fita isolante ao redor do exterior de cada comutador, cobrindo os parafusos da conexão de energia. (Segurança). muda para aumentar anel de união e reinstale a placa de parede. Certifique-se de que os dois interruptores estejam na posição desligado, ligue novamente a fonte. Ligue cada interruptor individualmente.

Tudo deve funcionar como pretendido, mas ativando cada um individualmente, se houver um problema, será mais fácil deduzir se houver um problema. A coisa mais importante a lembrar é nunca trabalhar em um circuito ativo, a menos que seja absolutamente necessário. Qualquer bom comerciante elétrico expressará os mesmos sentimentos. Sabemos como trabalhar em circuitos ativos, mas tentamos de tudo para não ser possível. Não há razão para ser outra estatística de acidentes quando é evitável. O Leviton 42777-2WB é um exemplo de anel de extensão que pode ser usado neste aplicativo

29.05.2019 / 13:40

Qualquer fio exposto precisa ser coberto ou inclinado, caixa de madeira e deslizado sobre os fios. Estou mais preocupado com o aterramento na caixa de metal sem um parafuso de aterramento na caixa, você corre o risco de eletrocussão.

28.05.2019 / 14:18

Use o molde de arame e saia do topo, vá para a direita, ao virar da esquina e volte para baixo. Faça um furo no centro do painel frontal (talvez use um painel metálico, se necessário) e use um conector wiremold 90 ° ou uma caixa de montagem em superfície 4 "(do tipo que é feita para uso com moldes de arame) e entre ou faça o mesmo, mas com o cabo MC. Você pode precisar do 12 / 3 ou 12 / 4, dependendo de quantos condutores você precisar. Se for apenas um interruptor 1, você pode usar o 12 / 2 e usar o branco como sua chave. perna, mas o novo código diz que você não deve fazer isso. Você sempre pode encaixar nesse canto, mas tecnicamente a "caixa de junção" precisa estar acessível. Mas se você não estiver recebendo uma inspeção, é uma decisão sua. caixas de metal!

28.05.2019 / 22:20