O termo técnico formal é Ms. Winky (soquetes são feminina) ...
Esse é um NEMA 6-20. Ele fornece o 240V em um amplificador contínuo de até 16. Os fusíveis devem ser 20A, esse é o único tamanho permitido aqui.
Como regra geral, você pode Nunca dê a si mesmo mais poder ao aumentar o tamanho de fusíveis ou disjuntores; portanto, tire essa idéia da cabeça e nunca mais a considere. Não é como se usássemos fios excessivamente grandes aleatoriamente sem motivo. Fusíveis e disjuntores já são os máximos permitidos pelos fios.
Não há neutro aqui, o que significa que você não pode derivar 120V, exceto com um transformador. Você não pode tirar neutro de qualquer outro lugar Por uma variedade de razões. No entanto, se o cabo que fornece esta tomada também incluir um neutro (fechado) ou se os fios atingirem essa saída por meio de conduíte, é possível uma atualização - pergunte.
Também como regra geral, qualquer carga que exija 25A @ 120V (3000W) é muito estúpida. Não é assim que a energia é feita na América do Norte. Os circuitos de receptáculos comuns são 15-20A. A grande maioria é 120V (permitindo o máximo de 1440-1920W (80% é o máximo para um dispositivo de plug-in) .No entanto, o 240V é bem suportado, fornecendo o máximo de 2880-3840W. Qualquer dispositivo que precise do 3000W seria fabricado para usar o 240V.
Você está mantendo sua carga em segredo, por isso temos que adivinhar. Você diz que precisa do amplificador 25 (3000W). Se é uma matriz de PCs ou outra carga capaz de executar o 120V ou o 240V, você está com sorte. Você pode tirar o 4800W (3840W contínuo) deste receptáculo. Basta adquirir um cabo de força e cabos NEMA 6-15 e você estará pronto para a corrida (o 6-15 está mais facilmente disponível do que o 6-20).
Se sua carga exigir absolutamente o 120V, compre algo diferente ou adquira um transformador de isolamento (não um transformador stepdown) de tamanho apropriado.