Controle HVAC personalizado

1

Atualmente, tenho um Nest controlando meu forno de LP. Estou instalando um refrigerador evaporativo e gostaria de controlá-lo também com o meu Nest. Este post me deu um bom ponto de partida, mas eu gostaria de expandir um pouco

  1. Ser capaz de controlar o aquecimento de palco 1, o resfriamento de palco 2
  2. Mantenha o controle manual do ventilador do forno e do evap. resfriador
  3. Automatize o estágio pré-molhado (a bomba funciona por um tempo especificado antes que o ventilador comece a funcionar)

Como terei um sistema de transformador duplo, sei que precisarei usar os terminais Rh e Rc e executar o C pelo lado do resfriamento. Aqui está o meu primeiro WAG em um esquema (desculpe se é confuso, pela primeira vez desenhando um esquema).

Informe-me se cometi algum erro estúpido ou se você vê alguma maneira de melhorá-lo. A única coisa que me falta é ventoinha apenas em alta velocidade, mas não tenho certeza se eu realmente quero isso (raramente uso as ventoinhas, gosto mais que as coisas instaladas funcionem corretamente / conforme o esperado) e bombeie apenas ( mas o único ponto dessa configuração é pré-molhar, o que realizarei com o atraso).

Estou disposto a perder o controle manual do ventilador se vocês acham que eu deveria abandoná-lo (remova o relé do ventilador de calor e o relé do ventilador).

Aquecimento de palco 1, arrefecimento de palco 2

atualizar

Eu não acho que meu relé de ventilador de calor funcione como com fio (se eu chamasse apenas um ventilador no meu forno, o fio W não seria energizado, caso contrário, eu estaria recebendo calor também). Além disso, acho que o terminal G no Nest é alimentado apenas pela Rc, por isso não tenho certeza se conseguiria o controle manual do ventilador do meu forno (talvez com um relé de trava como o @JPhi1618 sugere, mas isso exigiria lógica do usuário que eu prefiro evitar). Então, eu estou deixando o controle do ventilador.

Eu também queria garantir que o ventilador atrasasse se o Nest começasse em alta velocidade, então mudei o local do atraso.

Finalmente, estava tendo problemas para encontrar relés DPST apropriados, então mudei o relé de resfriamento para um SPST.

Se eu não ouvir nenhuma objeção / comentário, pedirei algumas partes, colocá-lo na parte superior e voltar a esta postagem para atualizar o andamento.

aquecimento de palco 1 atualizado, arrefecimento de palco 2

por Matt 23.07.2019 / 01:00

1 resposta

Comprei alguns relés e tudo parece estar respondendo conforme o esperado. Quando instalar o cooler, executarei as linhas 120V também e espero que estejamos no negócio.

01.08.2019 / 23:02