Adicionando um fio ou circuito a uma caixa de desconexão

1

Eu tenho um circuito 40 amp 240v alimentando uma bomba de aspersão. Há uma caixa de desconexão localizada perto da bomba. Posso adicionar um circuito 30 a 120 v, substituindo a caixa de desconexão por um subpainel 60 ou existe uma maneira melhor? Precisa de um circuito 30 amp 120 v perto da bomba

por Kenneth Sweet 22.02.2019 / 18:20

2 respostas

O código atual exigiria cabos 4 para o sub-painel. O circuito do amplificador 40 deve ter pelo menos um fio #8. Com um disjuntor de amplificador 40 na parte principal, você pode alimentar um subpainel 60a com fios 4 e atender ao código, se esse painel estiver fora, será necessário um painel externo ou um gabinete NEMA 3r. Além disso, o barramento neutro precisa ser isolado do solo. O barramento de aterramento ainda se conecta ao gabinete, mas o neutro e o aterramento podem ser unidos apenas no painel principal.

22.02.2019 / 19:11

Sim, você está bem. Você pode usar qualquer subpainel que seja> = 40A. 60A, 100A, 225A, 400A ou qualquer outra coisa. O disjuntor no painel principal protegerá o fio, o subpainel certamente pode lidar com a energia.

Aplica-se o nosso conselho padrão, não se preocupe com o tamanho do painel. Você pode querer adicionar mais coisas mais tarde. De fato, você pode adicionar um disjuntor 240V / 30A para RVs maiores, um disjuntor 240V / 50A para VRs muito maiores e um disjuntor ou dois para tomadas ou luzes. Se você está contando, são os espaços 9 até agora.