Disparo do RCCB ao verificar a corrente entre neutro e terra

2

Normalmente, quando o painel está funcionando, isso significa que o disjuntor de corrente residual (um tipo de GFCI) pode estar no palco, mas ao verificar a corrente entre neutro e terra, o RCCB está disparando. Alguém pode explicar por que isso acontece?

por kannan 04.02.2019 / 12:03

2 respostas

Isto é normal. Pode haver uma pequena diferença de potencial entre o neutro e o terra em um receptáculo. (Isso ocorre devido a uma carga no circuito.) Se você fornecer um caminho de corrente para o terra, a corrente fluirá no caminho neutro e não haverá corrente correspondente no quente. Uma diferença na corrente entre o neutro e o quente fará com que o RCB (GFCI nos EUA) desarme.

EDITAR Outra maneira de ver é que conectar o neutro e o terra em um receptáculo divide qualquer corrente que flui no caminho neutro, reduzindo assim seu valor abaixo daquele que flui no caminho quente. Isso causa uma diferença na corrente que flui nos caminhos quente e neutro. Isso disparará um RCB se ele estiver no receptáculo ou no disjuntor do circuito ou do disjuntor principal.

EDIT2 Tem que haver corrente suficiente fluindo através do RCB Para uma conexão entre neutro e terra aterrar o RCB, ou seja, o circuito deve ter uma carga algum lugar fazendo com que a corrente flua através do RCB.

Se um circuito for completamente descarregado e for estabelecido um caminho de baixa resistência entre o neutro e o terra (como uma conexão com um amperímetro), o RCB não disparará.

No caso da RCB receptáculos eles podem estar em um circuito carregado, mas no calor (como estariam se estivessem conectados por pigtailing) ou podem estar "distais para" (além) o local onde o neutro e o terra estão conectados. Eu pensar os receptáculos do RCB tropeçariam nesses casos, mas duvido que isso seja relevante para a questão do OP aqui. Ele provavelmente está perguntando sobre um disjuntor de RCB.

04.02.2019 / 12:20

Trabalhando como pretendido. Uma falha de terra neutra ainda é uma falta à terra.

De fato, alguns GFCIs dos EUA verificam isso ativamente durante o autoteste de inicialização.

GFCI / RCD não é sobre tensão, é sobre vazamento. O vazamento em ponto morto pode ser tão mortal quando combinado com outro problema.

Além disso, não sei bem por que você está verificando a corrente entre neutro e terra, já que o RCD já faz isso. Literalmente, o RCD compara a corrente no quente para a corrente no neutro, e elas devem ser iguais. Se não forem iguais, tropeça. O RCD não examina nem interage com o terra, mas não consigo imaginar uma maneira de haver uma corrente neutra no solo e ainda mantenha a corrente quente e a corrente neutra ainda iguais.

04.02.2019 / 19:46