Quero adicionar um subpainel de RV à nossa cabine, mas o local em que quero está muito próximo ao interruptor principal de serviço, mas bem longe do painel de circuito dentro da cabine. Atualmente, há cerca de 100 'de fio subterrâneo (acho que é o alumínio MCM 250) alimentando a cabine. O que eu quero fazer é colocar em um subpainel, mas conectá-lo ao feed de suprimento principal (mas após a chave seccionadora de serviço).
Eu estava pensando que poderia usar uma torneira para puxar um fio 6ga do MCM 250 dentro da desconexão de serviço e executá-lo (por meio de conduíte subterrâneo) para o sub painel RV. Estou tendo problemas para descobrir se isso é legal. Eu ia colocar um pilar tratado com pressão 4x4 no chão e montar o sub-painel nele, e passar o fio 6ga no subsolo através do conduíte a ele.
Aqui está uma imagem do que tenho em mente:
Por enquanto, você pode ignorar a parte do gerador do diagrama, a menos que queira comentar o que tenho em mente (colocando o ATS logo abaixo da chave de serviço sobre o 20-25 'do gerador).
O que tenho em mente aqui é kosher? Ou preciso de outro interruptor principal de corte antes do sub-painel RV?
Uma das principais perguntas que tenho é se posso tocar no lado comutado (após o disjuntor principal 200a) do comutador de serviço principal usando algo como um "Conector multi-cabo Morris 97643" e, em seguida, desligue o fio rosqueado em uma sub painel. Como o interruptor principal de serviço desligaria tanto o disjuntor na cabine quanto o sub-painel, gostaria de saber se está tudo bem.