O conduíte de PVC pode ser usado em uma parede de porão inacabada?

1

Estou interessado em instalar tomadas na parede do porão e vi que o conduíte de PVC está disponível. É aceitável usar conduíte de PVC em paredes inacabadas do porão?

por Portão de segurança 15.02.2019 / 15:33

2 respostas

Você está muito melhor usando o conduíte de metal EMT. Acho mais fácil trabalhar, você pode dobrá-lo com qualquer dobrador de tubos, e o EMT fornece o terreno para você, para que você não precise conectar um aterramento. Isso economiza 33% em fio. Trabalho exclusivamente na EMT e nunca tive nenhum fio verde até fazer uma extensão em PVC.

A propósito, em qualquer conduto, é melhor usar fios individuais, chamados THHN / THWN-2 ou, alternativamente, XHHW. Usar Romex em conduíte não é ilegal, mas exige ser masoquista ou gastar demais em conduítes de tamanho desmedido. Além disso, você só pode colocar o cabo 1 por canal, a menos que ele seja superdimensionado. Nos fios, você pode colocar como circuitos 5-6 em um eletroduto 1 / 2 ".

Em fios (não cabos), você também pode usar encalhado fio, que é super fácil de puxar, embora seja um pouco mais difícil de terminar em interruptores e tomadas baratos.

Os segundos circuitos nas garagens podem ser bastante úteis quando estão envolvidos coletores de pó.

15.02.2019 / 18:20

Sim. Do Código Elétrico Nacional:

352.10 Uses Permitted.
(F) Exposed. PVC conduit shall be permitted for exposed work. PVC conduit used exposed in areas of physical damage shall be identified for the use.

Informational Note: PVC Conduit, Type Schedule 80, is identified for areas of physical damage.

O que está sujeito a danos físicos está sujeito a interpretação, mas o conduto geralmente exposto é considerado sujeito a danos físicos onde está dentro do 8 'do piso. Portanto, para os seus receptáculos, convém usar o cronograma 80 PVC.

15.02.2019 / 15:56