Melhor escolha para sub-painel e circuitos para porão

0

Alguém pode me ajudar a especificar um sub-painel para uma reforma no porão? O plano é executar um feed 6 / 3 AWG de um disjuntor 60A no painel principal para um subpainel que será montado embutido em uma parede interna do armário em um armário. Aqui estão os circuitos que eu preciso:

  • Dois circuitos de saída 20A para uma pequena cozinha
  • Um 20A para triturador de lixo
  • Um 20A para uma máquina de lavar louça (eu preferiria compartilhar isso com um dos dois circuitos de tomada da cozinha - se isso for permitido)
  • Dois circuitos 15A compartilhados nas tomadas do quarto / banheiro / sala de estar
  • Um circuito 15A para iluminação (salas 3, todas LED)
  • Um circuito 20A (Amperagem TBC) para aquecimento de piso do banheiro
  • Os circuitos 20A obtêm fio 12 / 3 e os circuitos 15A obtêm 14 / 3
  • Lojas GFCI na cozinha e banheiro, é claro.
  • O forno permanece no circuito existente no painel principal
  • Vou executar tudo isso pelo inspetor da cidade depois de tirar as licenças

Questões:

  1. Esse é um plano razoável?
  2. O subpainel 60A é suficiente ou devo ir ao 100A?
  3. Que tipo de disjuntor preciso para o painel principal? 60A pólo único?
  4. A soma dos disjuntores do sub-painel pode ser maior que o disjuntor no painel principal do qual é alimentado? (Eu acho que sim, como é o caso nos painéis principais)

Uma recomendação sobre a escolha de painéis e disjuntores a preços razoáveis ​​seria muito apreciada. Existem tantas opções por aí.

por Timbo 08.11.2017 / 05:16

2 respostas

Que tipo de armário será esse? Não é possível colocar um painel em um armário de roupas.

Um banheiro precisa de um 20A porque um secador de cabelo é o 13A por si só deixe o ferro de frisar ou o alisador de cabelo frequentemente aquecer enquanto estiver em uso. Também qualquer outra coisa, e luzes, ventilador, lâmpada de calor, se também estiver no circuito.

Tenho a ideia de que é a SUA casa e VOCÊ pode gastar menos com o sistema elétrico e usar sua inteligência para não sobrecarregá-lo. No entanto, a) não superestime seu senso de tamanho da carga. b) Certamente espero pelo seu valor de revenda que você não seja o último humano que usa esta casa. Ec) não vejo o valor do preço baixo da eletricidade. Dado o custo surpreendentemente baixo das peças, você deve otimizar o desempenho e não a economia. Caso em questão:

A ampacidade do subpainel

Primeiro, separe o disjuntor de fornecimento de subpainel adequado. Você pode ter um disjuntor 30A na alimentação principal de um painel 225A (o 30A certamente não derreterá o painel 225A!) O inverso não é verdadeiro, obviamente. Você usaria um subpainel de amplificador mais alto, principalmente para ter um disjuntor extra espaços para expansão futura, porque ficar sem espaço é um pesadelo que é tão facilmente evitado agora, quando você compra o subpainel, e espaços extras são barato. Então, no seu caso, eu optaria por um 30 espaço por exemplo. Terminar com 60% de seus espaços não utilizados é um bom lugar para se estar. É tão fácil e barato adicionar circuitos se você tiver espaço no painel, para que coisas como aquecedores de água embaixo da pia, carro elétrico, soldador se tornem decisões fáceis.

Cuidado com disjuntores de material duplo. Muitos painéis anunciam "circuito 24 (espaço 12)" - os circuitos 24 contam com disjuntores duplos, que são mais caros. Essas são más notícias, porque cada vez mais você precisa usar disjuntores exóticos como GFCI, AFCI, pólos 2 e similares, e aqueles não pode ser tido em coisas duplas. Portanto, você fica com menos capacidade, por exemplo, circuitos 12. É mais barato obter o número de espaços você deseja, para poder usar os disjuntores mais simples permitidos.

Qual painel? Os disjuntores devem corresponder ao painel. Painel Eaton CH, disjuntores Eaton CH. A maioria dos fabricantes faz várias linhas incompatíveis (CH / BR, Homeline / QO, etc.) O fator dominante é o custo dos disjuntores exóticos tais como GFCI, AFCI, GFCI de pólo 2 e similares. Então você pode cruzar vários modelos. Esses exóticos estão sendo forçados pela garganta, então se acostume com eles. Também não sou fã de promoções baratas para inquilinos (Homeline, BR). A Siemens tem muitas promessas: painel de qualidade com produtos exóticos com preços razoáveis.

O painel deve ser alimentado com um disjuntor de pólo 2 no painel principal, a menos que você esteja fazendo algo intencionalmente estranho, mas por que você usaria o alimentador / 3? Você deveria saber disso, a propósito.

Estou um pouco preocupado com uma lacuna de conhecimento aqui e encorajo você a acessar uma biblioteca de um livro sobre cabeamento elétrico e ler de capa a capa. Você não quer uma lacuna de conhecimento. Você não quer um após o drywall, mas antes da inspeção. Se sua habilidade está faltando, faça os trabalhos no conduíte EMT para que seja fácil corrigi-lo mais tarde!

Os circuitos

Agora, você diz que deseja executar o cabo / 3. Você não sabe o que está dizendo ou pretende dobrar o circuito para tirar os circuitos 2 de cada cabo (um circuito derivado de vários fios). Fantástico. (MWBCs não familiaridade).

Fiquei um pouco preocupado com o fato de você estar dominando coisas como o banheiro e a cozinha, mas se você pretende fornecer a eles um / 3 e MWBC, isso significa dobrar os circuitos, e o cozinheiro agradece. No entanto, os MWBCs exigem absolutamente um disjuntor de pólo 2, o que significa que você precisará do disjuntor 2 espaços para cada um. Como eu disse, você passa por espaços mais rápido do que o esperado!

Honestamente, os MWBCs estão ficando fora de moda porque muitos circuitos requerem GFCI ou AFCI. E isso requer os disjuntores GFCI / AFCI de pólo 2 super-exóticos ou a ramificação correta no destino e, em seguida, os deadfaces ou receptores de GFCI ou AFCI. E a economia é bem pequena se comparada à execução de cabos separados 2 / 2 e a evitar completamente os MWBCs.

O (s) banheiro (s) requerem (s) uma das duas estratégias a seguir:

  • Cada banheiro recebe um circuito 20A dedicado para APENAS cargas aquele banheiro, incluindo cargas com fio, como luzes, ventilador, etc. Eu não sou fã disso, porque BOOM agora você está em um tom escuro, segurando um alisador de cabelo quente e quente 1 / 4 polegadas da sua orelha e não pode nem definir para baixo, porque você não pode ver não coloque-o na pia cheia de água. (no entanto, se as cargas conectadas excederem 50% da capacidade do circuito, observando seu aquecedor, esse circuito não poderá servir nenhum receptáculo e esse método não funcionará.)

  • Um circuito 20A dedicado serve apenas cargas de receptáculos em qualquer número de banheiros. As cargas cabeadas são atendidas potencialmente de outros circuitos que atendem a outras salas.

Há um circuito em que você realmente deseja se dedicar a 100%, e esse é o refrigerador. O código requer um GFCI, pois ele está na cozinha, mesmo que esse não seja realmente o objetivo dos GFCIs de casos de uso. E você realmente não quer outro aparelho que tropeça na geladeira e estrague sua comida. Por esse motivo, os GFCIs em geladeiras são uma péssima idéia. Eu digo para instalar um circuito dedicado com um único receptáculo (não o duplex usual), para que apenas a geladeira possa ser conectada. Use um GFCI disjuntor, e certamente nunca lhe diria para trocá-lo por um disjuntor simples 5 minutos depois que o inspetor sair pela porta.

08.11.2017 / 08:17

Painéis e roupas não se misturam

Primeiro, colocar um painel (ou qualquer dispositivo de sobrecorrente) em um armário de roupas ou qualquer outro local onde sejam armazenados materiais facilmente inflamáveis ​​é proibido pela NEC no 240.24 (D):

(D) Not in Vicinity of Easily Ignitible Material. Overcurrent devices shall not be located in the vicinity of easily ignitible material, such as in clothes closets.

O tamanho é importante (de várias maneiras)

Primeiro, abordaremos se o seu alimentador é o tamanho correto. Começamos com a iluminação do 3300 VA e a carga geral do receptáculo - esta é a regra 3VA / ft2 para cargas gerais da unidade residencial (declarada na tabela NEC 220.14 e reapresentada no NEC 220.82 / 83) aplicada ao seu espaço 1100 ft2. Além disso, precisamos adicionar o 1500VA para cada um dos dois circuitos de receptores de cozinha e outro 1500VA para servir de subsídio para o circuito de lava-louças / descarte. Finalmente, adicionamos um subsídio 2000VA para o calor radiante do banheiro. Isso resume até 9800VA; nenhum fator de demanda pode ser aplicado, pois não estamos no 8kVA de cargas não HVAC e estamos adicionando novos HVAC (o calor radiante do banheiro), forçando-nos a usar o procedimento do 220.83 (B). Dividir isso por 240V nos dá um pouco menos de 41A de carga, para que o alimentador 55A (6 / 3 NM-B) esteja adequado no momento.


Contudo, se você planeja transformá-lo em uma unidade residencial (apartamento), será necessário ter no mínimo um alimentador 83A (#4 Cu ou #2 Al THHN) devido aos pontos 310.15 (B) (7) que aplicam a 2 e a 3 um fator de demanda 83%:

2) For a feeder rated 100 through 400 A, the feeder conductors supplying the entire load associated with a one-family dwelling, or the feeder conductors supplying the entire load associated with an individual dwelling unit in a two-family or multifamily dwelling, shall be permitted to have an ampacity not less than 83 percent of the feeder rating.

(3) In no case shall a feeder for an individual dwelling unit be required to have an ampacity greater than that specified in 310.15(B)(7)(1) or (2).

até a classificação mínima do alimentador 100A para um alimentador de unidade de habitação única.

18.02.2018 / 22:21