Posso puxar um fio comum de um relé de transformador de resfriador evaporativo?

2

Eu tenho um termostato Nest atualmente controlando um forno de LP. O termostato antigo não tinha um fio comum conectado, mas havia um fio extra no pacote e um terminal comum na placa de controle do forno, então liguei-o para que o Nest funcionasse corretamente.

Estou instalando um refrigerador evaporativo em breve e gostaria de poder controlá-lo através do meu Nest. De alguma pesquisa, parece que vou precisar de pelo menos um relé evaporador do transformador refrigerador. Uma limitação é que isso não fornece um fio comum. Sei que atualmente tenho um fio comum saindo do meu forno, mas li relatórios de que a Nest espera que seja proveniente do sistema de refrigeração e, se não houver, emitirá um erro.

@Tester101 responder sobre a adição de um fio comum esclareceu muitas coisas para mim, mas minha pergunta é um pouco mais específica. Como o relé do transformador do resfriador por evaporação (consulte o diagrama de fiação abaixo) não fornece um fio comum, estou pensando se posso retirar um da ponte de diodos onde todos os relés se conectam?

8A18Z-2 Relé de transformador de resfriador evaporativo Rodgers branco Diagrama de fiação 120 VAC

por Matt 19.07.2019 / 00:39

2 respostas

Estou preocupado com o comentário do @ ThreePhaseEel sobre como o Nest responderá à comutação 24VDC que a ponte de diodos fornecerá. Embora eu esteja confiante de que seria um local apropriado para puxar um fio comum, vou construir meu próprio circuito a partir de peças mais padrão.

22.07.2019 / 21:49

Seu termostato inteligente requer um fio comum para poder obter energia. Ele não "usa" o fio comum para nada e seu forno ou o novo refrigerador não precisará que nada aconteça com o fio comum. Isso é uma simplificação, mas pense no fio R como positivo e no fio C como negativo. O termostato envia a tensão positiva de R para os outros fios para controle, mas precisa de um negativo para concluir o circuito e usar a tensão para se alimentar.

Então, o que você precisa? Bem, o que você acabará tendo é um forno que tem um transformador e um refrigerador que tem um transformador separado. A maioria dos termostatos é projetada para isso com dois conectores R separados para cada um, e esses são normalmente rotulados como Rc e Rh. É comum haver um fio de ponte entre Rc e Rh em sistemas de transformadores únicos.

Você terá um fio R e C e fios de controle provenientes do seu forno (R a Rh). Então você terá um fio R e um fio de controle vindos do resfriador (esse R vai para Rc). Você não precisa de um segundo fio C para nada.

Apenas uma observação - o diagrama que você postou espera um sinal de controle da bomba no fio W. Não sei ao certo como você vai lidar com isso, mas um termostato "padrão" usa o terminal W para pedir calor.

19.07.2019 / 19:33