Circuito de derivação de vários fios

1

Eu tenho uma longa distância do meu armário disjuntor ao meu porão. Corri um 12 / 3 com o chão até o porão. Agora eu gostaria de adicionar alguns pontos de venda. Posso fazer como mostrado na imagem? ou preciso executar os fios 3 em cada tomada?insira a descrição da imagem aqui

por CD Bosak 09.02.2019 / 20:41

1 resposta

O desenho pronto está bom.

Os disjuntores precisarão ser um disjuntor 2V de pólos 240 ou dois disjuntores com uma alça oficial identificada pela UL. Deve haver 240V nas duas pernas quentes, um disjuntor duplex / duplo não funciona.

Qualquer código recente exigirá proteção GFCI. Isso pode acontecer no disjuntor ou no primeiro receptáculo de cada corda.

A proteção AFCI pode ser necessária nos códigos mais recentes, que devem estar no disjuntor e cruzarão com o requisito de empate de pólo / cabo 2.

09.02.2019 / 22:20

Tags