Os dimmers e temporizadores não possuem especificações de amp?

0

Notei que os comutadores unipolares são especificados para o 15 ou o 20 Amp. No entanto, não foi possível encontrar essa classificação para os interruptores do dimmer e do temporizador do ventilador. Eles listam apenas a tensão. Isso ocorre porque eles podem ser usados ​​nos circuitos 15 ou 20 Amp? Se sim, por quê?

por cryptic0 18.06.2019 / 16:27

1 resposta

Siga as instruções sobre amperes, watts e / ou VA

Primeiro, você precisa saber como converter entre amplificadores e watts ou VA * e aplicar o fator de potência.

 VA = amperes x volts Watts = amperes x volts x PF

e volts é 120 nos EUA normalmente. Para luzes incandescentes, PF é 1.0.

Os limites de potência deles serão expressos em termos de uma dessas unidades, e cabe a você fazer as conversões.

Se você não conhece PF, seja muito generoso. Certamente, se o equipamento possuir soquetes rosqueados Edison, você não poderá conhecer o PF. Dimensione-o assumindo que alguns epsilon menos irão colar as incandescentes reais lá. É improvável que qualquer CFL ou LED aleatório tenha pior amp desenhar do que o incandescente que substitui!

Respeite os limites de lastro e tungstênio

O dispositivo típico pode ter vários limites estabelecidos de várias maneiras. Selecione o que se aplica à sua carga e respeite isso...

  • Classificação de tungstênio é de cerca de corrente de irrupção. Este é o surto de energia que alguns dispositivos consomem inicialmente na inicialização, principalmente lâmpadas incandescentes (daí a palavra "tungstênio") **. No entanto, lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs, lâmpadas fluorescentes eletrônicas modernas e fontes de alimentação eletrônicas também têm irrupção, e você deve respeitar a classificação de tungstênio para isso.
  • Classificação de lastro é sobre o chute indutivo gerado por reatores magnéticos indutivos para luzes fluorescentes HID, neon e de estilo antigo - geralmente, luzes que zumbem. Isso ocorre quando você os desliga.
  • Classificação do motor preocupa-se com um pouco de ambos, pois um motor de partida consome a amperagem do rotor bloqueado e produz um chute indutivo bastante considerável quando desligado. Normalmente, as classificações do motor estão em potência, outra conversão a fazer, sim ...

Eu esperaria que um dimmer fosse vendido classificação de tungstênio. Com um cronômetro, todas as apostas estão desativadas.

É bastante comum ver dispositivos com uma impressionante classificação de amp / watt e, em seguida, você vê a classificação de tungstênio, reator ou motor e é Muito pequeno...


Notas

* alguns equipamentos consomem energia irregularmente, ou seja, "não usam toda a onda senoidal". Watts é o que ele usa, e VA é toda a onda senoidal que o equipamento deve fornecer. O equipamento se preocupa com isso! Portanto, ao considerar o PF, estamos preocupados com os amplificadores máximos instantâneos durante o ciclo CA normal. O PF não se preocupa com irrupção.

  Watts / VA = fator de potência

** Uma lâmpada incandescente, quando apagada, tem uma forte semelhança com um curto-circuito. Como tal, ele consome muitos amplificadores até começar a aquecer (o que ocorre rapidamente, dada a enorme quantidade de amplificadores que passam por ele!). Uma vez na temperatura de operação, ele se comporta de maneira linear (semelhante a um resistor), incluindo um 1.0 PF perfeito, como um resistor.

18.06.2019 / 17:53

Tags